D1不是多余的吗?谢谢高手指点。

[复制链接]
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-2-25 09:58 | 显示全部楼层

awey 大侠

你是说:&nbsp;K--S1--RU1--RU3--D1&nbsp;<br />是这个回路吗?<br />
awey 发表于 2009-2-25 10:23 | 显示全部楼层

L对保护地也是220V电压

当输入零线N断开时,没有D1,K的供电将中断,这时保护电路将失效,有了D1,保护地替代N的作用。

评分

参与人数 2威望 +9 收起 理由
EMP_ + 3 赞一个!
ocon + 6 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 耕在此行 发表于 2009-2-25 10:54 | 显示全部楼层

awey 大侠

当输入零线N断开时&nbsp;输入火线也已断开,整个电路都没电了。<br />整个系统也已达到了保护的作用(断电)<br />所以本人还是不明白D1的作用。
awey 发表于 2009-2-25 11:03 | 显示全部楼层

输入零线N断开时 输入火线也已断开,错

民用电网,谁能保证输入零线N断开时,输入火线也已断开?<br /><br />零线有可能是被老鼠咬断的<br />有可能接头没接牢固<br />有可能烧了保险<br />……
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-2-25 14:18 | 显示全部楼层

呵呵 谢谢awey 大侠

本人愚钝,但现在终于明白了。<br />你22楼已经讲得很清楚了。<br />
dhh278 发表于 2009-2-25 14:53 | 显示全部楼层

是什么软件画的、道出来吧

  
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-2-25 15:15 | 显示全部楼层

呵呵 是用PROTEL画的

呵呵....................
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-2-26 08:22 | 显示全部楼层

楼上垃圾

楼上垃圾。。。。。。。。。。。。。。。。。
JPL1007 发表于 2009-2-26 08:40 | 显示全部楼层

28楼是正垃圾,

零线开路了,漏电开关是不会正常工作的,有了D1漏电开关就可以立刻跳了.
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-2-26 09:17 | 显示全部楼层

呵呵

30楼也是正解。
21I 发表于 2014-1-17 14:55 | 显示全部楼层
学习学习
edison-wu 发表于 2014-1-20 16:02 | 显示全部楼层
电感会感应出反向电压。。D1起保护作用!!不知道对不对。