用电桥的方法测量Pt100,还要查表吗?

[复制链接]
兰天白云 发表于 2011-11-10 12:32 | 显示全部楼层
4线制更正确
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-11-11 16:14 | 显示全部楼层
请教怎么加,加多少怎么算
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-11-11 16:16 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
today_lucky 发表于 2011-12-1 09:20 | 显示全部楼层
MARK!
zhangchunqinggg 发表于 2013-9-27 10:37 | 显示全部楼层
查表的程序
dingliming 发表于 2013-9-28 07:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 dingliming 于 2013-9-28 07:08 编辑

加正反馈是模拟表时代的做法,现在用恒流源激励由单片机在excel里面拟合公式为最好。用电桥测温范围如果很大,电桥本身的非线性就明显了,不如恒流源激励法。注意电阻自身发热问题。1ma的恒流源激励为最好。
elec921 发表于 2013-9-28 13:08 | 显示全部楼层
搜一下lymex 的帖子

有详细描述

有电路非线性补偿的办法,其实最简单最省灵活性最大的还是查表。
lxp1413801 发表于 2013-9-28 18:12 | 显示全部楼层
正反馈模拟线性化,集成电路线性化,查表,迭代…………
qzlbwang 发表于 2013-9-29 07:27 | 显示全部楼层
查表,并非一定要查PT100的“温度—阻值”分度表。也可以查预先建立的“温度—AD值”表。且这个表也并非需要很密,因为其非线性并非很厉害。只要建立由若干个“点”的表,两者之间的数据用“插值”的方法。这样“表”就很小。
luzhch 发表于 2013-11-20 18:27 | 显示全部楼层
肯定要查表啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部