关于直流电机传导干扰抑制的问题

[复制链接]
 楼主| lhqlhq2 发表于 2009-3-9 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
150w的DC24V电机,工作的时候会干扰由同一个24v电源供电的模拟信号放大电路。实验发现,干扰就是电机转动时在24v电源线上产生的大约几十赫兹到10K赫兹的低频传导干扰导致的,采取怎样的措施能基本消除这种干扰? 

模拟信号电路供电是同一个24v电源经DC/DC变换的+-12v,不隔离,这部分电路已不可能更改,只能在电机端或者DC/DC变换器上想办法。 
 
cfanandham 发表于 2009-3-9 20:24 | 显示全部楼层

能把这两种设备放在同一个回路里的

一定是高人
fzyuan 发表于 2009-3-9 21:59 | 显示全部楼层

单点接地、TVS、LC滤波

 楼主| lhqlhq2 发表于 2009-3-10 08:04 | 显示全部楼层

TO:3楼

这三个都有,好像不起作用,C已经非常大啦,开关电源输出端有4700u,DC/DC有1000u,L尝试0,27uH,500uH,27mH,直到27mH共模电感,干扰都基本没有变化
jinnian 发表于 2009-3-23 21:53 | 显示全部楼层

观注

观注。。。,,,
jinnian 发表于 2009-4-1 12:29 | 显示全部楼层

请问楼主问题解决没有

请问楼主问题解决没有//小弟也遇到此类问题,
waketop 发表于 2011-8-30 01:10 | 显示全部楼层
这个问题很头疼的,直流电机干扰我的单片机中ram数据,很难办的,考虑换一个稳定点的单片机做做看。变换后不要共地另外加铁壳屏蔽试试
Haibye 发表于 2011-8-30 17:23 | 显示全部楼层
针对电机的干扰,可以在电机相线间增加RC
beiguo8112 发表于 2011-9-14 21:25 | 显示全部楼层
有没有高人给说一下啊,我也遇到了类似的问题啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

16