107 以太网 ETH 软件复位 问题

[复制链接]
 楼主| ducha 发表于 2010-6-6 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ducha 于 2010-6-6 17:11 编辑

107 以太网 ETH  软件复位后读 状态 一直不问不为0
  while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);

问什么原因可能导致如此情况

评论

单片机技术交流群679013663  发表于 2020-5-9 17:26
 楼主| ducha 发表于 2010-6-6 17:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 ducha 于 2010-6-6 17:09 编辑

问题解决了  呵呵 107  挺好用 嘛
xsgy123 发表于 2010-6-6 21:34 | 显示全部楼层
什么原因导致的,说出来共享下
IJK 发表于 2010-6-7 09:31 | 显示全部楼层
常常是因为以太网没有时钟造成的
 楼主| ducha 发表于 2010-6-7 10:17 | 显示全部楼层
如楼上 分析 正是由于时钟问题,
不过我的是由于我 MCO 和 外部50MHZ 同时用造成
外部有源 波形也不大好
所以我去掉有源了 初始化正常了

评论

楼主,我也遇到这个问题,原来的问题 phy的时钟您是外部单独提供的吗?50mhz?  发表于 2020-5-9 16:58
 楼主| ducha 发表于 2010-6-7 10:20 | 显示全部楼层
现在 107 跑起来了 感觉不错呵呵
hsbjb 发表于 2010-6-7 20:57 | 显示全部楼层
还没试过内部时钟和外部时钟同时用的情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册