请教继电器触点保护

[复制链接]
 楼主| 高勇 发表于 2010-7-13 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:用两只继电器的转换触点控制单相异步电动机的正、返转,电动机1.1KW,用什么电路保护继电器的触点。
chunyang 发表于 2010-7-13 12:18 | 显示全部楼层
电机的启动电流很大,要换用接触器,用继电器来带接触器,继电器的触点做RC消火花即可,接触器触点无需处理。如果有防爆要求,则需选择本安型器件。
xcs_1211 发表于 2010-7-13 15:01 | 显示全部楼层
你也可以用无触点的可控硅来做,但是需要对可控硅作保护处理。防止尖波击穿可控硅。
 楼主| 高勇 发表于 2010-7-13 15:46 | 显示全部楼层
谢谢!
ljhtj 发表于 2010-7-13 21:53 | 显示全部楼层
一般用RC,或者不用都没有问题。
 楼主| 高勇 发表于 2010-7-14 08:43 | 显示全部楼层
我现在就是没出问题了才问的。