开关电源的接地

[复制链接]
 楼主| lixinglin 发表于 2011-3-4 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:基于EMC和安全性的考虑,开关电源的Y电容中点接机壳是肯定的,但是对于副边输出的负极可以接机壳么?此方法对于高压电力电源是否也可行?谢谢大家

PS:现在打算做一个200V左右的电源,正考虑副边负极要不要接机壳?
omi_liang 发表于 2011-3-4 14:10 | 显示全部楼层
我的想法是,是不是副边负极应该接外壳,原边负极不接呢?呵呵,我不懂,只是我的想发而已
tc9148 发表于 2011-3-5 15:49 | 显示全部楼层
同时接地可以的。并且机壳要接大地。不可以接零线。
 楼主| lixinglin 发表于 2011-3-5 22:07 | 显示全部楼层
你好!也就是原边Y电容中点接机壳,副边输出负极也接到机壳上面,然后机壳再接大地!是这样的么?还有有时候电源实际使用时,整部电源放在绝缘支架上,并没有接到大地,这个时候该怎么办?

3# tc9148
tc9148 发表于 2011-3-6 01:41 | 显示全部楼层
也就是原边Y电容中点接机壳,副边输出负极也接到机壳上面,然后机壳再接大地!是这样的么?
==是的。

还有有时候电源实际使用时,整部电源放在绝缘支架上,并没有接到大地,这个时候该怎么办?
==必须要接大地。特别是变电柜这样的设备。如果电源有220V的话,不接大地你会触电的。
伟林电源 发表于 2011-3-7 09:56 | 显示全部楼层
楼上正解。
zhaohe2001 发表于 2011-3-7 14:34 | 显示全部楼层
副边输出负极未必要接机壳吧?!
chunyang 发表于 2011-3-8 11:23 | 显示全部楼层
不论输出侧的地是否接机壳,按安规,机壳也必须可靠的接大地。
308141883 发表于 2011-3-14 00:59 | 显示全部楼层
是要接地的,肯定的
bbsidking 发表于 2011-3-14 12:39 | 显示全部楼层
二次侧其实可以接也可以不接
 楼主| lixinglin 发表于 2011-3-14 13:57 | 显示全部楼层
非常感谢你!以后还请多多指教

5# tc9148
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册