BC95 NB-IOT模组收不到服务器下发的数据

[复制链接]
 楼主| shw_0320 发表于 2018-8-14 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 shw_0320 于 2018-8-14 14:45 编辑

通信过程:模组上电,连上网络以后,从串口向服务器送数据激活通道,此时双向均可通信,放在哪里不动大于过了5个小时,再次从串口向服务器发送数据,服务器可以接收到数据,此时马上从服务器下发数据,BC95模组收不到数据。这一和中情况,还有另外一种情况,就是服务器下发给BC95模组超过512个字节后,模组再也收不到数据了,除非重新上电,下发一个字节都收不,从串口向上发服务器是可以收到的,请问大神们是否遇到过此类问题。

评论

查看下是否进入了PSM模式。  发表于 2019-2-22 12:16
NB模组 发表于 2018-11-27 11:38 | 显示全部楼层
可以试试深圳市恒玺科技有限公司的模组,跟BC95是pin-to-pin的,用的是中兴微7100的芯片方案
javon 发表于 2019-2-22 12:17 | 显示全部楼层
建议用全网通BC35替换BC95