[电源] 电源在做耐压测试时整流桥失效

[复制链接]
 楼主| Rangar 发表于 2018-8-29 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电源,功率20W,做耐压测试时整流桥失效,失效点均为整流桥负极两颗二极管,测试电压选择的是3000V AC。请问可能因素有哪些?
Stannis 发表于 2018-8-29 17:36 | 显示全部楼层
二极管耐压足够的。这种情况一般是高压漏电打坏二极管的
Brand2 发表于 2018-8-29 17:42 | 显示全部楼层
是隔离电源吗?你的高低压是怎么打的?
Soraka 发表于 2018-8-29 17:51 | 显示全部楼层
整流二极管耐压不行,建议远高些的
Garen2 发表于 2018-8-29 18:12 | 显示全部楼层
一般隔离电源是高压输入端短接,低压输出端短接,高压测试仪分别接高低压两端。请检查你的PCB的高、低压间隔是否足够,要大于6.4mm
Ryze 发表于 2018-8-29 18:29 | 显示全部楼层
先做变压器的高压测试,变压器耐压不行也会出现高压击穿。
Varus 发表于 2018-8-29 18:37 | 显示全部楼层
非隔离电源一般做输入端和机壳(机壳金属部分接大地)之间的高压测试。输入端短路,接高压测试仪,另一端接大地。这种情况高压打坏可能是PCBA离外壳金属部分太近引起的。
Snow7 发表于 2018-8-29 18:48 | 显示全部楼层
提高整流二极管的耐压,一般来说选取整流二极管耐压是按理论计算值增加20%余量
android2 发表于 2018-8-29 19:02 | 显示全部楼层
正常工作电压是220V 宽幅输入上限264V,1000V的整流桥裕量足够的
拉克丝 发表于 2018-8-29 19:24 | 显示全部楼层
楼主在第一次炸管后 只是更换了负极两个二极管吗  如果是220v的环境下 耐压不可能用3KV来打压的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

154

主题

763

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部