[STM32F1] STM32F103C8T6的PB0采集问题

[复制链接]
 楼主| a406916285 发表于 2019-4-13 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 a406916285 于 2019-4-17 00:10 编辑

各位中午好!
最近单位制作一个小控制板,这里遇到了一个问题,我使用PB0口采集PT100搭的电阻桥模拟量,用数码管显示温度,如果当前温度高于设定的温度,电磁阀开启(PA0控制)控制风扇,但是这里,电磁阀一开启,我的温度采集就下降了,附件是原理图,这个是不是有什么问题。




 楼主| a406916285 发表于 2019-4-13 13:03 | 显示全部楼层
我找了好久也没有发现问题点
liubeihua 发表于 2019-4-13 15:00 | 显示全部楼层
外部走线不对,铂热电阻要用三线制连接以消除导线误差。

评论

我们用的是两线制的PT100  发表于 2019-4-13 16:31
dalarang 发表于 2019-4-13 19:48 | 显示全部楼层
电磁阀开启后温度采集数值下降,即电源负载变化时影响AD采集的数值,这个问题值得关注
brucewoo 发表于 2019-4-13 19:49 | 显示全部楼层
使用AD内部Vref作为参照,能部分抵消电源电压变化带来的误差。
 楼主| a406916285 发表于 2019-4-14 11:47 | 显示全部楼层
brucewoo 发表于 2019-4-13 19:49
使用AD内部Vref作为参照,能部分抵消电源电压变化带来的误差。

应该怎样设置啊,谢谢
brucewoo 发表于 2019-4-14 15:01 | 显示全部楼层
a406916285 发表于 2019-4-14 11:47
应该怎样设置啊,谢谢

https://blog.csdn.net/u010307522/article/details/42177489
参考此文。
夜小夜 发表于 2019-4-15 14:54 | 显示全部楼层
我这边有性价比很高的103c8t6,完美兼容st。几分钟就可以直接改好了。需要可以联系我QQ764511095
dennyl 发表于 2019-4-16 11:15 | 显示全部楼层
可以找原厂FAE,
最底层的BUG 发表于 2019-4-16 11:52 | 显示全部楼层
用万用表测量一下PB0的电压是否真的有变化,在用示波器看看动态波形,先排除硬件问题,
 楼主| a406916285 发表于 2019-4-16 20:35 | 显示全部楼层
最底层的BUG 发表于 2019-4-16 11:52
用万用表测量一下PB0的电压是否真的有变化,在用示波器看看动态波形,先排除硬件问题, ...

量了,一点问题没有,看来就是软件问题了,我再改改,到时候回帖

评论

参考电压量了没有?  发表于 2019-4-17 16:40
木木guainv 发表于 2019-5-6 11:27 | 显示全部楼层
不太了解 帮楼主顶一下
wakayi 发表于 2019-5-6 11:31 | 显示全部楼层
没偶看到你的原理图啊
xiaoqizi 发表于 2019-5-6 11:34 | 显示全部楼层
没有看见附件
八层楼 发表于 2019-5-6 11:37 | 显示全部楼层
是不是有什么干扰啊
观海 发表于 2019-5-6 11:43 | 显示全部楼层
看不到电路图
hanzhen654 发表于 2019-5-6 18:30 | 显示全部楼层
单独供电 电磁阀和单片机电源隔离