[其它] 开发板上的485是自动收发吗?

[复制链接]
 楼主| 明远智睿Lan 发表于 2019-5-15 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
A:我在pc端测试好的代码。到板子上都不可以用,是不是485串口出问题了?
B:开发板上的485不是自动收发的,收发时需要用软件做控制的。


A:什么软件?写的自动发送代码 还有检测返回值
B:可以看下原理
原理图.jpg

评论

485半双工,切换DR控制  发表于 2019-8-7 15:14
tiantiantian123 发表于 2019-5-15 17:25 | 显示全部楼层
不是

评论

不是自收发电路 ,你问的啥玩意  发表于 2019-5-15 17:27
Prry 发表于 2019-5-19 22:21 | 显示全部楼层
485是半双工通信,需手动切换收、发模式。
langtuodianzi 发表于 2019-5-24 11:46 | 显示全部楼层
RS485是半双工通信,不能同时收/发,收/发时需要切换。
Jokeym 发表于 2019-5-30 16:51 | 显示全部楼层
收发时要控制RS485_DR的
仔——仔 发表于 2019-6-24 14:06 | 显示全部楼层

收发时要控制RS485_DR的,请查看芯片手册,高低电平有不同意义,需要手动控制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册