SDA和SCL接反能使用吗

[复制链接]
 楼主| slf123123 发表于 2021-6-18 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册上 PB10 功能定义的是SCL  PB11定义的是SDA在使用的过程中我把SDA和SCL接反了  已经焊死不能改动
这种情况该怎么解决

评论

tyw
样机可软件模拟或印板飞线解决,产品就乖乖重画印板吧,电家常事.  发表于 2021-6-19 14:45
cainiao518 发表于 2021-6-18 15:26 | 显示全部楼层
软件模拟IIC总线可以实现,不用硬件IIC
cctv19881023 发表于 2021-6-18 18:43 | 显示全部楼层
用IO口模拟I2C,不用硬件的I2C
Prry 发表于 2021-6-19 10:53 | 显示全部楼层
用模拟i2c,毫无压力。参考:https://acuity.blog.csdn.net/article/details/78878211
gx_huang 发表于 2021-6-19 11:19 | 显示全部楼层
1、硬件工程师不能把I2C、UART、SPI等信号接错,接错了,自降工资,或者主动认错加班补偿
2、万一原理图错了,跳线呀,割线呀,这是基本功。BGA芯片,都跳过线呢,谁让你搞错了原理图。
zchong 发表于 2021-6-19 16:04 | 显示全部楼层
先割线飞线调起来,下一版本fix
jimsboy 发表于 2021-6-19 18:17 | 显示全部楼层
软件模拟吧,硬件IIC有时比软件IIC还烦人
chunyang 发表于 2021-6-20 15:13 | 显示全部楼层
如果你打算用软件模拟,随便怎么接。如果必须用硬件,开发阶段可割线再飞线临时解决,正式产品改PCB就是。
ayb_ice 发表于 2021-6-29 08:48 | 显示全部楼层

SDA和SCL接反能使用吗

我从不用硬件IIC和SPI
天意无罪 发表于 2021-6-29 12:24 | 显示全部楼层
还是可以用,IIC协议比较简单,用模拟IIC就行了。如果是用硬IIC的话,只有盖板或者飞线了。