[技术问答] 请教 市电电压检测电路,断开火线后,还能检测到虚电压 ...

[复制链接]
 楼主| mdc9 发表于 2021-11-8 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下。
看别人也用这个电路检测都没问题(像 数显 电压表,有的还是阻容降压)。是应该程序中处理吗? 请各位老师给点意见。
ADC 220.png
redone 发表于 2021-11-8 17:23 | 显示全部楼层
你是要检测什么呢

评论

你好! 检测市电220V,实时监控电压值  发表于 2021-11-8 18:21
huquanz711 发表于 2021-11-8 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
浮电,要火线和零线都断开。

评论

都断开肯定就没事了。纳闷的事 看别人的也是这样的电路,比如 淘宝上的 电压表头 LED显示的那种 他们的为啥 断开1跟线后 检测的就是0了呢  发表于 2021-11-13 11:31
guijial511 发表于 2021-11-9 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
程序可以规避,默认为0。

评论

程序规避?? 那需要设定一个下限值吧,问题是 断开1条线后 还可以检测到80V,这程序设置成低于80V的都为0么? 这检测的范围也太受限了吧  发表于 2021-11-13 11:29
luohao316 发表于 2021-11-15 08:25 | 显示全部楼层
10uf 10k  时间常数为0.1S,火线断电后,电容通过10K放电,需要等待足够时间才能下降到能检测到低的程度。
感觉用光耦隔离一下比较安全。
天意无罪 发表于 2021-11-16 09:17 | 显示全部楼层
你说的其它显示为0的应该是软件上做了处理,当检测值处于浮空时的值,就认为是0了。
gududedianzi 发表于 2021-11-16 14:23 | 显示全部楼层
电容上放电比较慢吧!