求大神解答,现在要软启动一个600W,24V的直流电机,只要启动电机的1s内有PWM波,正常工作后就不需要PWM了,请问这1s内的启动波形是什么样的呀,该用什么方法软启动?
coody 发表于 2014-7-24 17:40 | 显示全部楼层
就是占空比逐渐加大的PWM,直到100%
 楼主| zhitao2072 发表于 2014-7-24 17:43 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-7-24 17:40
就是占空比逐渐加大的PWM,直到100%

说具体点行吗,我对这块很陌生,一些时间参数说清楚,我工期很急
 楼主| zhitao2072 发表于 2014-7-24 17:55 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-7-24 17:40
就是占空比逐渐加大的PWM,直到100%

设定启动时间为1s,把这1s分成10个周期,每个周期是100ms,然后第一个周期中高电平是10%,低电平是90%,第二个周期中高电平是20%,低电平是80%。。。。第九个周期中是高电平是90%,低电平是10%,然后就一直是高电平了,是这样的吗?
老鱼探戈 发表于 2014-7-25 12:00 | 显示全部楼层
zhitao2072 发表于 2014-7-24 17:55
设定启动时间为1s,把这1s分成10个周期,每个周期是100ms,然后第一个周期中高电平是10%,低电平是90%,第 ...

是的,但是可以再细分一点,这样启动更加平缓。
频率控制在200HZ以上就行了。
天天虾米 发表于 2014-7-25 12:40 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2014-7-25 12:00
是的,但是可以再细分一点,这样启动更加平缓。
频率控制在200HZ以上就行了。 ...

版主 老鱼探戈 加我下Q:2417534435
老鱼探戈 发表于 2014-7-25 13:01 | 显示全部楼层
天天虾米 发表于 2014-7-25 12:40
版主 老鱼探戈 加我下Q:2417534435

啥事?站内联系。。
gx_huang 发表于 2014-7-25 15:12 | 显示全部楼层
这个简单的程序,也到处问的。
无非是在1S内,PWM输出占空比慢慢增加。
kamen588 发表于 2014-7-28 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
很多这样的例程
酷爱diy 发表于 2014-7-28 08:53 | 显示全部楼层
版主意思是1S可分成20个周期以上,比之前的10个周期在细分一些,单片机应该带着功能的挺多吧
酷爱diy 发表于 2014-7-28 08:54 | 显示全部楼层
版主意思是1S可分成20个周期以上,比之前的10个周期在细分一些,单片机应该带着功能的挺多吧