[讨论] IPM应该配多大的隔离电源

[复制链接]
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-9-9 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPM这个玩意要配四路隔离电源,之前有个贴子就是关于IGBT驱动器配电源的计算。
算式里面有个重要的参数就是IGBT的门极电荷,我们用的IPM模块是富士电机生产的,我拿到IPM模块的Datasheet之后,在那里面找来找去愣是没找到这个量。
难道IPM把IGBT驱动器集成到模块里面去就不给这个量了么。
后来找到两个相关的量
Supply Current of P-side pre-driver (Per Unit)意思就是上桥每一个单元的驱动器驱动电流,值为45ma。
Supply Current of N-side pre-driver 意思是下桥的驱动器驱动电流,值为135ma。
我看了一下金升阳的2W隔离电源,15v输出 133ma电流,对于下桥来说够用么。