为什么如此接地

[复制链接]
 楼主| breezemask 发表于 2008-7-17 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个485总线的SCREEN引线如此接地是为什么?
 楼主| breezemask 发表于 2008-7-18 13:23 | 显示全部楼层

怎么没人回答

哪位高手解答下啊!
狮子卡 发表于 2008-7-18 17:29 | 显示全部楼层

防感应雷击

  
 楼主| breezemask 发表于 2008-7-21 10:23 | 显示全部楼层

防感应雷击为什么不直接接地而是通过一个双向触发二极管

  
xwj 发表于 2008-7-21 10:41 | 显示全部楼层

唉,那个是TVS,而不是双向触发二极管

  
langtuo 发表于 2008-7-21 13:57 | 显示全部楼层

RS485接口防雷

这才是标准的RS485接口防雷保护电路.<br /><br />浪拓电子--您身边的电路保护专家
 楼主| breezemask 发表于 2008-7-22 10:00 | 显示全部楼层

5楼的朋友,TVS的符号好像不是这样的吧!

  
shalixi 发表于 2008-7-23 08:55 | 显示全部楼层

  
gbchenyg 发表于 2008-8-29 15:33 | 显示全部楼层

还是没有看明白

  
kzk198321 发表于 2009-12-31 16:56 | 显示全部楼层
6楼兄弟的电路很好:)
mohanwei 发表于 2009-12-31 17:53 | 显示全部楼层
也要看特性的。用双绞线的话大部分情况下,差模可以省掉。
xiaoming2050 发表于 2010-2-3 17:13 | 显示全部楼层
也可以防esd
五谷道场 发表于 2010-2-4 21:38 | 显示全部楼层
嗯,6楼的电路不错
alex1120 发表于 2010-4-3 22:06 | 显示全部楼层
恩 不错不错 学习了
xuliang1100 发表于 2010-4-15 20:16 | 显示全部楼层
学习中
质量为M的 发表于 2010-4-15 21:26 | 显示全部楼层
个人认为:中间那个有点像气体放电管,主要是用与防止浪涌,双向TVS管主要用于防静电。 这个接法是正确的,特别是用于485室外线,图的左边应该是你的单板的,所以气体放电管要放前面。  但是在实际应用中还需要在TVS管和气体放电管之间串接一个几欧姆2W的电阻,因为TVS管的动作速度远远大于气体放电管,加电阻可以使浪涌来时气体放电管先动。
hificwc 发表于 2010-4-28 11:38 | 显示全部楼层
:D不错不错 学习了
letian0312 发表于 2010-5-27 15:28 | 显示全部楼层
6楼的电路不错
acute1110 发表于 2010-6-10 08:57 | 显示全部楼层
466576266 发表于 2010-6-22 15:30 | 显示全部楼层
6楼能否解释一下您的电路?电路原理。