问答

汇集网友智慧,解决技术难题

GlenX

TA的家园币:4243  

  • TVS动作时对前级的影响

    用一个程控电源给负载供电。中间串入了一个继电器。将程控电源先设置到额定电压,然后再打开继电器会导致负载端出现几十微秒的过冲电压,这个电压会高出负载的额定电压很多。会导致负载被烧坏。现在准备加TVS来保护后级负载。但是有两个问题不清楚,希望有老师能够为我解惑。1,为什么通过继电器控制通断会产生过冲电压?查到的资料还是不能令我完全明白。过冲的产生和上电方式有着很大的关系。输入端电压平滑上升时,输出端不会存在过冲;热插拔上电或者输入端接触不良时,会造成输入端电压从零突然阶跃上升或者输入端电压有较大跌落时再阶跃上升,这两种情况下,若输入端电压变化速率超出系统环路响应速度,会导致输出端电压短暂出现高于设定值现象,即输出过冲。2,如果加了TVS,那么TVS动作后到底是短路还是钳位。如果tvs动作了。会导致前面的程控电源检测到吗?

    TVS 过冲

    2021-12-06 13
  • 关于ADC是否有电阻分压

    大佬您好,使用ADC口时ADC口有没有一个内部电阻和外部电路分压,目前发现实际电压与测量电压有4%的偏移,外部接的电阻为10k(电阻精度0.1%)

  • STM32F4玄学级死机 看门狗SYSTIC不起作用

    1.项目有四个设备起初四个设备正常运行后来有两个设备就不正常运行了,2.我们的硬件板子就是IO扣串口和can总线比较简单电源由24v经过电路转换到芯片3.出现的问题是系统运行一段时间后,程序给人的感觉是卡在某一条指令没有动,看门狗(不喂狗能重启)不起作用(出问题系统没有复位),systick定时器不起作用(我在里边加过systic++到一个值改变LED状态,实际出问题的时候LED没有翻转了,正常运行会翻转),时钟监测打开了没有进入NMI中断。4.板子有一个部位出问题的时候发热严重5.出问题也就是停机的时候连接到下载器程序会正产运行而且感觉上是继续运行,不是重启(重启会有开机画面)再次出问题用电压表就是有电池那种程序能继续运行,再次出问题用电压档接GND和SW中时钟或者数据线接到一起,系统会有变化但是没有从停止状态转到运行状态芯片是STM32F4系列的下载视频

    MUC ST STM32F4 看门狗 TI ic

    2021-11-25 1
  • 10MHz的pwm如何不失真输出?

    用单片机产生一个10MHz的pwm,想加一级电路,然后对外输出,输出信号要不失真,如何设计电路?

  • PIC有类似于stm32的滴答时钟配置吗?

    如题所述

    技术交流 pic 时钟配置

    2021-11-11 13
  • 单片机交流采样问题

    大家好我现在做一个功能要采集漏电值AD采过来的数据应该怎么处理呢我现在在主循环里一直采样,取最大值和最小值,40ms也就是2个周期进行一次处理出来的结果浮动特别大为啥呀。

    2021-10-26 15
  • 大地不同点会有电位差吗?

    因为要测试接地电阻,对于相距5公里的不同点,两点之间的电阻值大概会是多少?有大佬回答一下嘛?

  • 这两个MOS管在电路中起什么作用?

    本帖最后由Q1011503783于2021-10-2017:33编辑I2C电路,这两个MOS管在电路中起什么作用?360截图1619081467109105.p...

    MOS管 电路 AC I2c

    2021-10-20 8
  • 华大HC32L136系列单片机 正交编码器有谁用过

    最近要使用定时器的正交编码器功能,手册也看过几遍,着手要试一下,却发现不知道该如何操作,请问有谁使用过华大的HC32L136系列的正交编码器功能呢,希望指点一下。另外手册中16.2.7中介绍正交编码器计数功能的时候说MSCR.SMS是用来选择编码器模式的,但是在后面的寄存器介绍中找到了MSCR这个寄存器,但是没有找到相关的位。

  • RS485通信问题,MCU收没问题,但不回复

    如下图所示,圈出来的地方波形测量都没有问题(接收发送,AB的波形)但串口助手死活接收不到单片机回复的数据。串口助手发送数据控制板子上的灯没有问题,挺急的,烦请帮忙解答下。单独引rx,tx和地线出来,用ch340通信一点问题没有。后来加了ST485B芯片就这样了,485转USB线也换过不同的

  • RS485用平行线(非双绞线)可以稳定通信吗?5米线长,9600bps

    正在做一个野外的环境监测项目,通信终端和数据采集终端通过485通信。电源和485信号线共用一根电缆。想咨询一下:1.5米的通信距离,RS485用平行线,不是双绞线,9600bps的波特率,通信会有干扰吗?这样可行不?不是非常频繁通信,半个小时通信一次。2.RS485和供电电源线共用一根护套电缆线(里面有多根平行线),电源线会对挨在一起的485信号造成干扰吗?电源供电是12V,最大电流是1.8A。谢谢!

    2021-09-26 7
  • 请教STM32中到底可以定义多少变量

    是根据SRAM的大小来定的吗?还是象51那样也分DATA\IDATA,但又支持那样的修饰符,有时不敢定义太多变量,担心象51那样内存不够用。

    STM32 idata RAM SRAM 内存

    2021-09-25 17
  • 在MPLAB中读取结构体中的数据,总是显示超出范围

    在MPLAB中读取结构体中的数据,总是显示超出范围,显示为0,读取不出结构体中的值

    技术交流

    2021-09-20 4