功率半导体的开关损耗是开关电源工作频率提高的一大障碍。在开关电源的拓扑上,通过选择软开关的拓扑来降低开关损耗
开关损耗是因为功率半导体元件在导通与截止的切换过程中,存在电压、电流都比较大的一个过渡阶段,这个过渡时间内电压与电流的乘积较大,即损耗较大。通过让功率半导体元件在低电压或低电流时经历这个过渡阶段,就可以显著降低其开关损耗,这就是软开关技术。
在高频开关电源中,软开关是由拓扑和控制共同实现的。移相全桥、LLC拓扑的广泛应用都显著的提高了开关电源的工作频率。经典且常见的硬开关拓扑如反激电源,也通过控制实现了准零电压开关(准谐振控制)和完全的零电压开关(带辅助开关的ZVS反激)。
这里不具体展开讲具体的拓扑。工业界选择软开关拓扑以降低开关损耗、提高工作频率,同时必须接受这些拓扑带来的代价。比如LLC拓扑的电压调节能力有限,移相全桥存在占空比丢失和次级二极管电压应力问题,ZVS反激需要额外的辅助开关和控制信号,等等。通常,软开关电源产品的设计复杂度、成本都会有所上升。