21ic问答首页 - 怎解决压缩机在启动时,容易发生反转问题?
相关问题
- 调试spi转can芯片MCP2518,linux驱动下无法发送CAN消息1 回答
- 压缩机的控制负载周期性变化,这时如何保证速度的恒定。0 回答
- 请问GD32 Embedded Builder是否支持J-Link进行调试5 回答
- 请问下ARM v9的仿真器能调试串口功能吗?6 回答
- 关于gd32 f4的adc 交替采样采样问题6 回答
- gd32f470怎么禁用串口0的调试功能15 回答
- 使用JLink调试时显示找不到芯片0 回答
- autochip调试AC7811 有没有好的开发平台0 回答
- hc32l130f8ua芯片使用keil调试出错1 回答
- 芯旺微32位IDE怎么进行debug调试?0 回答
本周活跃用户
- 1tpgf回答 4 次
- 2xuanhuanzi回答 4 次
- 3probedog回答 3 次
- 4玛尼玛尼哄回答 3 次
- 5龖齉爨麤回答 3 次
- 6powerantone回答 2 次
- 7laocuo1142回答 2 次
- 8是你的乱码回答 2 次
赞0
评论
2021-06-08
赞0
不要想复杂了,请参考我多年前发的一个故事:https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2977034&page=1#pid11230176,明白后我在给你说最简单的解决方法。
评论
2021-03-01
赞0
评论
2021-02-28
赞0
那是要等制冷剂回流,压力均衡再启动
评论
2021-02-27
不是回流,是等先前被压缩尚未气化的制冷制气化后已平衡的气压启动压缩机,带载启动容易反转
赞0
评论
2021-02-27
赞0
评论
2021-02-27
赞0
评论
2021-02-26
那主要是压力堵转问题,空调也类似,断电后应隔几分钟等压力泄放后再通电运行。
赞0
有一种情况,会导致制冷压缩机出现反转,就是“瞬时断电”。瞬时断电(停电时间少于0.5秒),可能会导致单相压缩机的旋转方向发生改变。重新来电后压缩机会在反向上持续运行几分钟,直到压缩机电机保护器动作。这对压缩机没有影响,电机保护器复位后压缩机会以正确的方向重新启动和运行。
建议用一个能够感应到瞬时断电的继电器,当发生瞬时断电时,锁定压缩机两分钟后再允许压缩机重新启动。
若是三相的话,加相序检测单元.
评论
2021-02-26
您需要登录后才可以回复 登录 | 注册