汇集网友智慧,解决技术难题
芯片 tv stm32g0
赞0
评论
2021-07-22
2021-05-13
udemail 发表于 2021-5-11 05:32 这个计算公式好像是有问题的。因为放置到冰箱的冷冻室里温度显示是70度左右。有哪位知道应该怎么计算吗? ...
2021-05-11
udemail 发表于 2021-5-2 11:34 内部温度的转换公式:(0.76-temperate)/0.0025+30;这么算有问题吗?
2021-05-02
udemail 发表于 2021-5-2 11:31 STM32G070RBT6的AD,我使用了0,11,15这几个通道目前采集数值正常。但是内部温度采集不对,通道号:ADC_CH ...
香水城 发表于 2021-4-29 08:49 STVP不一定支持G0芯片了额, 使用STM32CubeProgrammer肯定可以。
2021-04-29
udemail 发表于 2021-4-28 11:44 KEIL的STM32G0器件支持包不能下载,请问哪位知道是怎么回事? Cannot download file http://www.keil.com ...
2021-04-28
点击图片添加到编辑器内容中
点击文件名将附件添加到文章中
提交
tyw
315个答案
天意无罪
284个答案
xch
203个答案
jjjyufan
197个答案
coody
183个答案
LcwSwust
136个答案
chunyang
135个答案
呐咯密密
108个答案
赞0
评论
2021-07-22
赞0
评论
2021-05-13
赞0
公式应该是:(temperate-0.76)/0.0025+30。目前室温是正常的。晚上放冰箱里再验证下,应该是没问题的。
评论
2021-05-11
赞0
这个计算公式好像是有问题的。因为放置到冰箱的冷冻室里温度显示是70度左右。有哪位知道应该怎么计算吗?
评论
2021-05-11
赞0
内部温度采集正常了。将通道号改成12,就可以了。
评论
2021-05-02
赞0
内部温度的转换公式:(0.76-temperate)/0.0025+30;这么算有问题吗?
评论
2021-05-02
赞0
STM32G070RBT6的AD,我使用了0,11,15这几个通道目前采集数值正常。但是内部温度采集不对,通道号:ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR。有什么需要注意的吗?
评论
2021-05-02
赞0
评论
2021-04-29
赞0
去KEIL官网能下载,下载地址如下:
https://www.keil.com/dd2/stmicroelectronics/stm32g070rbtx/#!#eula-container
评论
2021-04-28