问答

汇集网友智慧,解决技术难题

21ic问答首页 - 600V IGBT管脚间距0.55mm是否会爬电

电机驱动板 高压 封装 管脚 IGBT MM

600V IGBT管脚间距0.55mm是否会爬电

georgeliu20162023-07-01
最近做一个电机驱动板,用到芯能 的 XNF20N60T IGBT管,标称600V,TO-220F封装,管脚间距才2.54mm,封装后的圆形焊盘离临近焊盘最窄处才0.55mm, 我在想这么小的距离,AC220整理后的311V接上去,是否会爬电呢。有用过这颗高压IGBT的麻烦指教一下,多谢。
回答 +关注 14
4623人浏览 8人回答问题 分享 举报
8 个回答

  • 电子元件如果能爬电,研发和生产的就该拉去打P股了!
    按常理,纵然因超压使用或湧浪而击穿了,也不会爬电的,当然,如果引脚之间有污垢,那就另一回事。
    xmar 2023-8-15 14:26 回复TA
    对。可能是两点之间有元件较低阻抗就不易爬电。也就是说,a、b两点相同间距下,a、b点连接电阻就不容易爬电. 不连电阻就容易爬电? 
  • 看污染等级,看湿度
    间距拉不开的话,就开槽吧
  • 中间脚前突排成三角形,改变其一字摆列
    czjdxs 2023-7-10 15:32 回复TA
    正解 
  • 这距离肯定不够啊
  • 还和污染等级有关吧
  • 我有块板子,相线与接地间隔>4mm,击穿了。
    线路板用铜柱固定,铜柱另一头固定在金属外壳上,金属外壳接地,铜柱边缘与相线进线的PCB铜箔间隔>4mm,可特么的就是击穿了,铜柱都烧的乌漆嘛黑。


    czjdxs 2023-7-10 15:35 回复TA
    成套电器上好像有规定的爬电距离在什么环境下的最小爬电距离,有凝露、粉尘等恶劣环境,爬电距离要相应加大,一般AC380V 保持2厘米的间距应该就没问题。 
    王栋春 2023-7-1 21:36 回复TA
    是不是使用环境有灰尘或者粉尘。 
  • PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定
    时间:10-11 来源:互联网 点击:

    爬电距离的确定:

    首先需要确定绝缘的种类:

    基本绝缘:一次电路与保护地

    工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电路内部

    工作绝缘 ② :输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地

    加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分与一次电路;充电板输出与内部线路

    再查看线路,确定线路之间的电压差



    最后,从下表中查出对应的爬电距离  

    表二 爬电距离(适用于基本绝缘、工作绝缘 ② 、加强绝缘)  



    电气间隙的确定:

    首先需要确定绝缘的种类:

    基本绝缘:一次电路与保护地

    工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电路内部

    工作绝缘 ② :输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地

    加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分对一次电路;充电板输出与内部电路

    再查看线路,确定线路之间的电压差

    最后,从下表中查出对应的电气间隙

    表三 电气间隙(适用于一次电路与二次电路间、一次电路内、输入电路、输入电路与其他电路)  



    表四 电气间隙(适用于二次电路内)  




  • 本帖最后由 tyw 于 2023-7-1 13:12 编辑

    还是官方标案里面的器件和封装,插件焊接总感觉不安全,**用过的前辈提供点经验。

    爬电距离、绝缘间隙、污染等级这些内容的关系,一篇文章给你讲清楚.pdf.pdf (843.88 KB)
    附录A防爆电气间隙和爬电距离.pdf (45.43 KB)
    PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定 - 微波EDA网.pdf (462.63 KB)


                         tyw  注

您需要登录后才可以回复 登录 | 注册