汇集网友智慧,解决技术难题
电源 DCDC TI
赞0
评论
2024-01-12
zhangxinrui 发表于 2023-11-7 11:13 开关电源的啸叫,80%是电感在啸叫。 原因是负载太轻,电感上的开关频率切换到人可以听到的范围了。建议你参 ...
2023-11-24
2023-11-20
赞2
2023-11-07
2023-11-06
yuanyibin 发表于 2023-11-3 09:28 那这种应该怎样解决呢。有什么方法吗。昨天没有测试清楚结果还是啸叫。 ...
2023-11-03
yuanyibin 发表于 2023-11-3 09:30 还是有啸叫呢,网络分析仪怎样使用呢。
xch 发表于 2023-11-1 12:57 这个电路的输出滤波电容怎么没有瓷介电容? 环路补偿参数需要调整。应该是环路负反馈不稳定变成正反馈自 ...
yu鹏飞 发表于 2023-11-1 21:18 应该是环路稳定性问题,试试改下前馈电容
点击图片添加到编辑器内容中
点击文件名将附件添加到文章中
提交
tyw
314个答案
天意无罪
284个答案
xch
202个答案
jjjyufan
197个答案
coody
182个答案
LcwSwust
136个答案
chunyang
135个答案
呐咯密密
107个答案
赞0
评论
2024-01-12
赞0
请问大佬:一般DC/DC芯片的开关频率是固定的(大几百K到2MHz),为何轻载时频率会降低呢?(我在使用一款升压DCDC,确实存在轻载时频率降到1KHZ左右,想不明白其中的道理)
评论
2023-11-24
赞0
评论
2023-11-20
赞2
原因是负载太轻,电感上的开关频率切换到人可以听到的范围了。建议你参考手册7.2.2.2,根据电路的实测输入输出,重新计算下L的值。
评论
2023-11-07
赞0
评论
2023-11-06
赞0
挑战补偿网络的参数
参考9楼
自己可以去建模 或者利用相应的仿真软件
评论
2023-11-03
赞0
测量反馈回路放大器相位幅度特性。对照原厂推荐的特性曲线,修改反馈器件参数
评论
2023-11-03
赞0
还是有啸叫呢,网络分析仪怎样使用呢。
评论
2023-11-03
赞0
前反馈这个电路是调试哪儿呢?
评论
2023-11-03
您需要登录后才可以回复 登录 | 注册