问答

汇集网友智慧,解决技术难题

21ic问答首页 - 请教一个GD32C103的CAN的采样点值与测试结果不一致的问题

MUC 单片机 国产芯片 嵌入式 技术交流 技术资源

请教一个GD32C103的CAN的采样点值与测试结果不一致的问题

HWG12023-11-20
我在使用CAN通讯时,设置的CAN节点波特率为1MHz,采样点为75%,具体配置见图片,但是在使用测试设备测试单个节点的时候,测出的采样点只有35%。请问是我配置有问题吗,除了截图中的配置还有没有要配置的地方,麻烦大佬们答疑解惑,万分感谢!APB1上的时钟频率为60MHz。

回答 +关注 1
607人浏览 2人回答问题 分享 举报
2 个回答
  • 如果谁有GD原厂的技术支持工程师的联系方式,也可以提供给我
  • 截图发不了,补一下配置:
    can_parameter.resync_jump_width                 = CAN_BT_SJW_1TQ;
    can_parameter.time_segment_1                    = CAN_BT_BS1_2TQ;
    can_parameter.time_segment_2                    = CAN_BT_BS2_1TQ;
    can_parameter.prescaler                                 = 15;