金属机箱必须连接大地。
电路板的地与金属机箱的连接有较多讲究,通常在PCB上选择一个点,通过一个金属螺柱、导电泡棉或一个RC电路(如1MΩ电阻并联1000pF电容)连接到机箱。这为高频噪声提供了旁路路径,同时又避免了低频地环路电流。
隔离系统连接策略:
机箱 → 大地:直接连接,保证安全。
电路板GND → 机箱:高频连接(Y电容/RC),低频隔离,避免地环路。
电路板GND → 大地:不直接连接。
非隔离系统连接策略:
机箱 → 大地:必须连接。
电路板GND → 机箱:必须连接(因为机箱可能带电)。
电路板GND → 大地:通过机箱间接连接。
总结归纳如下图所示
评论
2025-11-27
赞0
需通过阻容网络(如1MΩ电阻+0.01μF电容)连接,以抑制高频干扰并释放静电。若机箱未可靠接地,电容可隔离静电保护电路。
金属机箱的接地要求
必须接地:若为I类设备(三脚插头),金属外壳需直接连接PE地,确保安全。
浮地处理:II类设备(如充电器)通过双重绝缘隔离,无需接地。
电路板是否连接大地
信号地:通常不直接接大地,但需通过阻容网络与机箱连接。
安全地:若为I类设备,电路板地需通过机箱间接接PE地。
隔离电源与非隔离电源的接地差异
隔离电源:输入/输出地无直接电气连接,需分别接地(如输入接PE,输出接信号地)。
非隔离电源:输入/输出地直接相连,需统一接PE地以避免电位差。
需要帮你整理一份不同设备类型的接地对照表吗?可以快速判断你的产品属于I类还是II类,避免接错地线~