打印
[资料分享与下载]

基于KSDK的KDS PE工程低功耗进入问题讲解

[复制链接]
793|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
Roderman_z|  楼主 | 2015-11-12 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,问题描述
        最近使用KDS做一些基于KSDK的超低功耗程序,发现如果不带PE的工程就能顺利进入低功耗,但是带PE的工程总是无法进入想要的超低功耗。这里以硬件FRDM-K22F120M为平台详细说明问题。新建一个带PE和不带PE的默认工程,不做任何的配置,然后直接进入VLLS3功耗模式,不带PE的工程测试的功耗大概为3.3uA,但是带PE的工程却有大概260uA,进入低功耗VLLS3的代码如下:
void ENTER_VLLS3(void)
{

volatile unsigned int dummyread;

  SMC_PMPROT = SMC_PMPROT_AVLLS_MASK;

  /*Set the STOPM field to 0b100 for VLLS3 mode */

  SMC_PMCTRL &= ~SMC_PMCTRL_STOPM_MASK;

  SMC_PMCTRL |= SMC_PMCTRL_STOPM(0x4);

  SCB->SCR &= (unsigned int)~(unsigned int)(SCB_SCR_SLEEPONEXIT_Msk);

  SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;

SMC_STOPCTRL = 0x03;

  /*waitfor write to complete to SMC before stopping core */

  dummyread = SMC_PMCTRL;

  /*Now execute the stop instruction to go into LLS */

  //stop();
  __asm__("WFI"); //KDS
  //asm("WFI");//Iar

}
从功耗的角度看,PE工程也有进入低功耗的表象,但是功耗的值却远远高于VLLS3的功耗,根据功耗情况看,很像是进入了STOP的模式。
那么是什么原因导致PE工程和非PE工程的不同结果呢?

相关帖子

沙发
Roderman_z|  楼主 | 2015-11-12 14:34 | 只看该作者
详细**放在这里

【经验分享】基于KSDK的KDS PE工程低功耗进入问题讲解.pdf

578.66 KB

使用特权

评论回复
板凳
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-11-13 09:57 | 只看该作者
楼主没必要搬我们的经验分享,因为所有的经验分享,都收藏在置顶帖kinetis资料大本营中,经验分享栏目下面:https://bbs.21ic.com/icview-722190-1-1.html

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问