发新帖我要提问
12
返回列表
打印
[讨论]

关于AC-DC电源模块输出接地问题

[复制链接]
楼主: mornsunfae
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
lwpsky| | 2017-9-19 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
本帖最后由 lwpsky 于 2017-9-19 16:51 编辑

刚好看到这个帖子,就随便在这里说说我们使用的情况吧
我们也是使用金升阳的AD-DC LD20系列的产品,系统中也是输出负极通过0欧电阻和大地相连,说说为什么会这样用
1.看楼上有人说这样不如使用LDO模块,因为系统空间有限,供电又是220V的,所以选择一个AC-DC模块省事,不占地方。
2.为什么必须输出负极通过0欧电阻和大地相连,因为我们系统中还要检测一个由220V产生的电压,也就是基于大地的信号,如果输出负极和大地不连,大家基准不一样,所以检测不了。

这里想问一下,除了破坏了隔离效果,有没有其他影响,会不会引入220V,50Hz的工频的干扰进来?或者有没有其他AC-DC模块适合这样的使用?

使用特权

评论回复
22
mornsunfae|  楼主 | 2017-11-15 09:21 | 只看该作者
lwpsky 发表于 2017-9-19 16:50
刚好看到这个帖子,就随便在这里说说我们使用的情况吧
我们也是使用金升阳的AD-DC LD20系列的产品,系统中 ...

你好,
      首先我们说一下隔离:AC-DC电源的隔离包括输入的L,N,输出端子和PE大地三部分的相互隔离。通常L,N对输出端子的耐压是3000VAC,而L,N对PE大地的耐压只需要1500VAC即可,一旦输出端子和PE大地相连,L,N对输出端子的耐压也将降到1500VAC,隔离程度大大降低。
      采集电压通常会采用共地的方式进行检测,但是在高压的地方,则采用光耦或变送器等方式进行隔离检测,无需共地,避免了共地带来的安全问题。
      因此不建议输出接地应用。

使用特权

评论回复
评论
flyriz 2018-2-5 14:49 回复TA
说的真好,谢谢 
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则