[其它应用] 实际温度值

[复制链接]
1749|25
zhuhuis 发表于 2016-9-25 19:12 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,可以当中用线性插值
tian111 发表于 2016-9-25 19:14 | 显示全部楼层
例如:
AD的值为0x1c00,温度为9~10之间,用线性插值的方法
t=(1c00-1bc3)*(10-9)/(1ed9-1bd3)+9
宋倩2010 发表于 2016-9-25 19:15 | 显示全部楼层
首先你要进行定标,然后得出电压和温度的数学表达式,才能进行计算。
chenho 发表于 2016-9-25 20:52 | 显示全部楼层
低位数的AD,且对运算速度高要求高;如用于高位数AD时,表格会很大
宋倩2010 发表于 2016-9-25 20:54 | 显示全部楼层
若是电偶还好点.先做好对应过线.用VCC算出所有值放大10倍。做个数据查询。然后搞好温度校正的每个对象查下就可以确定数据了!
 楼主| huwr 发表于 2016-9-25 20:55 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0