llia| | 2017-1-8 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览

那最好的就是232了,如果远程的话,就改造成485就成了

使用特权

评论回复
22
langgq| | 2017-1-8 21:23 | 只看该作者
可以自己整个协议啊

使用特权

评论回复
23
wangzsa| | 2017-1-8 21:25 | 只看该作者
这种一般是先制定一个协议,协议栈里面可以包含帧头,帧尾,长度,校验,应用层数据,协议订好了,就可以传输不同字节长度的帧了

使用特权

评论回复
24
zhanglli| | 2017-1-8 21:27 | 只看该作者
就搞个帧头+数据长度+数据+帧尾就行了

使用特权

评论回复
25
lium| | 2017-1-8 21:31 | 只看该作者
哎,看来都是。。。。。

在这种场合,还是要有链路层
具备

帧传输

差错控制

流量控制

不要认为这些内容很复杂,可以回避

这是这类应用必须的

使用特权

评论回复
26
hanwe| | 2017-1-8 21:34 | 只看该作者
自定义协议就可以了。
帧头 --- 长度 --- 数据 --- 帧尾

数据里面包含了 命令字 + 参数

使用特权

评论回复
27
llia| | 2017-1-8 21:36 | 只看该作者
我觉得可以试下全部以最长的字节来定义你的缓冲区!

使用特权

评论回复
28
langgq| | 2017-1-8 21:38 | 只看该作者

MODBUS 命令码+数据长度+数据+CRC

使用特权

评论回复
29
wangpe|  楼主 | 2017-1-8 21:39 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈