 楼主| Lanchel 发表于 2017-4-28 15:26 | 显示全部楼层
qwe12377yu 发表于 2017-4-27 15:59
N76E003的OCD片上调试系统怎么关的问题解决了么,怎么解决的啊,ICP工具好像也不行,谢谢 ...

已找到原因:
    OCD 片上调试功能。 就相当于是仿真一样,所以在插着Nu—link的时候,就是你程序下载完了之后如果不拔插一下电源就会默认一直在OCD的模式,这时候P0.2与P1.6引脚是不作为正常IO功能的。所以解决的方式就是用NU_link下载完成之后,拔插一下电源重新上电(按复位键是不行的)。至于用ICP工具配置,应该都是没有问题的,这个配置软件很好用。


断电在上电 就可以正常使用。