我也发图求赐教

[复制链接]
5060|31
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2011-4-19 20:30 | 显示全部楼层
20# q331513266
这话说得对着呢,不过怎么让他中用?这板是不是有什么地方做的不好?请指点下
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2011-4-19 20:31 | 显示全部楼层
17# suse-lj
我电气安全距离设定的8mil。
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2011-4-19 20:32 | 显示全部楼层
18# suse-lj

是第二次画。为什么说像是软件走线呢?你说的是AD的自动布线啊,不是哦,每根线都是我自己画上去的
gllly 发表于 2011-4-19 20:49 | 显示全部楼层
q331513266 发表于 2011-4-20 11:54 | 显示全部楼层
板子上的线还要缩短。IC的位置还可以调整的
q331513266 发表于 2011-4-20 11:56 | 显示全部楼层
可能是图不清晰 ,我怎么感觉线都是一样的宽度?全是信号线吗?
whua1213 发表于 2011-4-20 12:57 | 显示全部楼层
值得学习!
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2011-4-20 14:55 | 显示全部楼层
24# gllly

板子只是大而已,没啥技术含量的
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2011-4-20 14:56 | 显示全部楼层
26# q331513266

是图太大,电源地线用的20mil,信号线用的8mil的。能具体说下那些IC的位置可以调整吗?
q331513266 发表于 2011-4-21 09:22 | 显示全部楼层
能从全局缩短信号线的距离就OK……具体怎么去调整,要看你的电路要求和板子的形状以及接口设置
yfsbz2449 发表于 2011-5-5 21:57 | 显示全部楼层
viatuzi 发表于 2011-5-5 22:53 | 显示全部楼层
感觉布局有些问题,看起来有些别扭
但只从这个图片上看,又不大看得出来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0