wuhany| | 2018-1-2 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接

使用特权

评论回复
22
jiahy| | 2018-1-2 21:50 | 只看该作者
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地

使用特权

评论回复
23
wyjie| | 2018-1-2 21:52 | 只看该作者
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”

使用特权

评论回复
24
lizye| | 2018-1-2 21:56 | 只看该作者
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。

使用特权

评论回复
25
jiaxw| | 2018-1-2 21:58 | 只看该作者

有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。

使用特权

评论回复
26
spark周| | 2018-1-2 22:00 | 只看该作者
必须共地,否则无法通讯

使用特权

评论回复
27
wyjie| | 2018-1-2 22:02 | 只看该作者
可以用隔离后通信,注意速率即可

使用特权

评论回复
28
zhenykun| | 2018-1-2 22:06 | 只看该作者
地是要接一起的

使用特权

评论回复
29
jlyuan|  楼主 | 2018-1-2 22:11 | 只看该作者

嗯,知道了,多谢大家