直流稳压电源电路分析 求高人指点

[复制链接]
3227|7
 楼主| zycmodelsim 发表于 2011-8-19 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近 兴趣来了 动手做了个直流稳压三端可调电源 变压器降压220V到18V 。但是里面有写问题不是很明白,从整流后输出应该是18V,但是实际测量是25V,电路图在附件中,请高人指点 谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
123654789 发表于 2011-8-19 17:10 | 显示全部楼层
18*1.414=25.452
lymex 发表于 2011-8-19 18:00 | 显示全部楼层
整流后的电压用2楼的方法计算后,还要减去两个二极管的正向压降。
但是,一般变压器的220V到18V,都要增加一个余量,因为18V是带上额定负载时的输出。空载或轻载时输出就大了些。另外,输出多少与220V的实际电压有关。
iC921 发表于 2011-8-21 11:42 | 显示全部楼层
另外,输出多少与220V的实际电压有关。
更准确地说是变压器输出电压
 楼主| zycmodelsim 发表于 2011-8-22 09:23 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾的解答  我还有个问题 再请帮忙   我的输出按照公式和我的参数的计算最小因该是 1.25V 最大应该是22V  但是我实际测试 最小可以调节无限小到0V  最大值是正常的只能调到22V  不知道是为什么
 楼主| zycmodelsim 发表于 2011-8-22 09:28 | 显示全部楼层
还有就是为什么 滤波后的电压是1.414×U2呢  是固定的公式 还是通过推导得出的?? 请高手指点 指点 非常感谢
maychang 发表于 2011-8-22 13:11 | 显示全部楼层
6楼:
负载非常轻(几乎没有电流输出)时,电容C2可以通过整流桥充电到变压器二次绕组交流电压峰值(减去两支二极管压降)。
lyfwxm510 发表于 2011-9-19 22:32 | 显示全部楼层
当输出空载时,当电容充电到U2的最大值1.414*U2时,二极管反偏截止,电容无放电回路,输出电压保持在1.414*U2,恒定不变
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

8

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部