发新帖我要提问
12
返回列表
打印

不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计

[复制链接]
楼主: langgq
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
zhanglli| | 2018-11-13 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
真不太好弄,扫描慢了容易丢脉冲,快了容易重判。

使用特权

评论回复
22
lium| | 2018-11-13 20:25 | 只看该作者
考虑一下加硬件吧,触发器什么的。

使用特权

评论回复
23
guoyt| | 2018-11-13 20:25 | 只看该作者
这么慢一个信号,甚至比普通按键输入还简单

使用特权

评论回复
24
hanwe| | 2018-11-13 20:26 | 只看该作者
定时器扫描,或者主循环扫描,随便都能把它扫到

使用特权

评论回复
25
yufe| | 2018-11-13 20:28 | 只看该作者
IO持续轮询吧

使用特权

评论回复
26
llia| | 2018-11-13 20:29 | 只看该作者
无非:
1、测量周期,时间短,适合周期长的
2、测量频率,适合频率高的,否则时间很长

使用特权

评论回复
27
wangpe| | 2018-11-13 20:30 | 只看该作者

根据你脉冲的最小高电平或低电平时间的一半来查询,绝不丢失。
假设你脉冲的最小高电平是1ms,最小低电平是200us,则使用100us查询,只要保证你的查询速度是均匀的100us,就不会丢失。

使用特权

评论回复
28
wangzsa| | 2018-11-13 20:31 | 只看该作者
IO口查询+IO电平变化或边沿变化判断脉冲,.

使用特权

评论回复
29
langgq|  楼主 | 2018-11-13 20:31 | 只看该作者

嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽

使用特权

评论回复
30
ayb_ice| | 2018-11-21 09:14 | 只看该作者
过采样就可以了

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则