[技术求助] 负载加重的时候,变压器就开始啸叫

[复制链接]
1702|24
zhenykun 发表于 2018-12-23 18:01 | 显示全部楼层
这个跟所使用的电容关系非常大的
wyjie 发表于 2018-12-23 18:08 | 显示全部楼层
我记得磁性材料有个特性, 叫做 "磁致伸缩".
这就有了磁场变化引起的变形和振动了.
jlyuan 发表于 2018-12-23 18:10 | 显示全部楼层
如果再加上固定不够, 外面机械共振, 就参数啸叫了
 楼主| huangchui 发表于 2018-12-23 18:12 | 显示全部楼层

结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
xyz549040622 发表于 2018-12-23 21:02 | 显示全部楼层
正常,变压器缠绕的时候,是有额定的负载的,超过了额定的负载,肯定就开始叫唤了。