高阻状态

[复制链接]
1735|39
 楼主| lium 发表于 2019-10-18 18:40 | 显示全部楼层

复位后肯定是没有问题,复位后不管是开漏还是输出低电平,I/O都不会误动作。
 楼主| lium 发表于 2019-10-18 18:43 | 显示全部楼层
没人说了?我考虑的是复位期间,I/O控制的外设会动作。
 楼主| lium 发表于 2019-10-18 18:46 | 显示全部楼层
改成低推的方式的确可以,不过要换管子了
wangzsa 发表于 2019-10-18 18:56 | 显示全部楼层

那就换个管子喽,反正PCB还没定型~
 楼主| lium 发表于 2019-10-18 18:58 | 显示全部楼层
请教,低推的方式是怎么个方式
zhanglli 发表于 2019-10-18 19:01 | 显示全部楼层
如高推的方式用NPN型三极管驱动,则低推的方式改用PNP型三极管驱动即可。
yufe 发表于 2019-10-18 19:04 | 显示全部楼层
要不外围加个102下拉电阻,复位完成后再设置成推挽模式应该可行
 楼主| lium 发表于 2019-10-18 19:07 | 显示全部楼层
外围加个102下拉电阻,复位完成后再设置成推挽模式还是不行!
wangpe 发表于 2019-10-18 19:10 | 显示全部楼层

这是为啥
wangzsa 发表于 2019-10-18 19:15 | 显示全部楼层
因为 笙泉megawin51单片机上电的一瞬间(2个机器周期)强上拉能力太强了
zhuww 发表于 2019-10-18 19:20 | 显示全部楼层
因为 笙泉megawin51单片机上电的一瞬间(2个机器周期)强上拉能力太强了
guoyt 发表于 2019-10-18 19:23 | 显示全部楼层
复位时间再短,也无法保证这段时间输出低电平。
 楼主| lium 发表于 2019-10-18 19:26 | 显示全部楼层
我给忘了2个clock强拉,看来非要高推的话就只能加电容啦,这样对IO也不好了,又增加了功耗
 楼主| lium 发表于 2019-10-18 19:30 | 显示全部楼层

我刚刚测试了一下,程序只有 JMP $
不管是上电还是强行复位,都没有从示波器上看到 2个 机器周期的强上拉输出!!
guoyt 发表于 2019-10-18 19:35 | 显示全部楼层
如何得出这样状况的测试程序,能不能给出参考以及那个I/O口会这样?
hanwe 发表于 2019-10-18 19:38 | 显示全部楼层
考虑用低推的方法驱动,在复位期间,I/O为弱上拉,弱上拉不动作,弱上拉不会动作.
llia 发表于 2019-10-18 19:43 | 显示全部楼层

用低电平驱动,可以解决问题
llia 发表于 2019-10-18 19:48 | 显示全部楼层

用低电平驱动,可以解决问题
langgq 发表于 2019-10-18 19:51 | 显示全部楼层
GPIO型必须加下拉电阻。不然上电时状态是不对的(状态不确定)。
 楼主| lium 发表于 2019-10-18 19:54 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家