[其它应用] 实际温度值

[复制链接]
1326|31
huanghuac 发表于 2022-3-6 20:48 | 显示全部楼层
适用范围呢
zhanghqi 发表于 2022-3-6 20:52 | 显示全部楼层
低位数的AD,且对运算速度高要求高;如用于高位数AD时,表格会很大。
yszong 发表于 2022-3-6 20:53 | 显示全部楼层
先用EXCEL算出每一度对应的AD数据,然后独到AD数据,就去查表
 楼主| happy_10 发表于 2022-3-6 20:55 | 显示全部楼层

算出每一度对应AD值后,值都是固定的
但是AD值不一定每次都获取到该值的啊
假设 0x1bc3    9度
        0x1ed8  10度
        0x21ee  11度

现在获取到的AD值是0x1bff  介于9度和10度之间

这样如何查表啊?
zhaoxqi 发表于 2022-3-6 20:56 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,可以当中用线性插值
juventus9554 发表于 2022-3-6 20:59 | 显示全部楼层
例如:
AD的值为0x1c00,温度为9~10之间,用线性插值的方法
t=(1c00-1bc3)*(10-9)/(1ed9-1bd3)+9
 楼主| happy_10 发表于 2022-3-6 21:02 | 显示全部楼层
哦,我缕一缕
renyaq 发表于 2022-3-6 21:04 | 显示全部楼层
首先你要进行定标,然后得出电压和温度的数学表达式,才能进行计算。
wuhany 发表于 2022-3-6 21:06 | 显示全部楼层
低位数的AD,且对运算速度高要求高;如用于高位数AD时,表格会很大
spark周 发表于 2022-3-6 21:08 | 显示全部楼层

查表法,测量出当前的AD结果,对应温度表
renyaq 发表于 2022-3-6 21:11 | 显示全部楼层
你的AD能不能有值
 楼主| happy_10 发表于 2022-3-6 21:13 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0