打印
[文档]

基于LKS087M6S8的软件PFC模组

[复制链接]
2717|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
operator1975|  楼主 | 2022-5-5 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖提供了一个基于LKS087M6S8平台的可编程软件PFC模组方案。供技术交流之用。
该模组可以实现85VAC~265VAC全电压范围下,3kW以内的PFC电源控制。模组附带15Vdc辅助电源输出。
具体技术规格见下:
一、 概述
可编程有源PFC控制模块(以下简称模块),用于单相85Vac~220Vac交流电输入场合,为了提升系统输入功率因素而设计。模块仅提供信号输入输出、电源接入、+15Vdc输出等基本接口,外围电路需要用户根据推荐电路自行搭建并调试。
二、 接口定义
1.     板卡尺寸(单位:mm)
50.75 * 34.59
                              
2.     接口定义
  
脚位
  
名称
说明
最大值
最小值
单位
1
I_S
电流检测差分负极
0
-2.4
V
2
GND
电流检测差分正极
  
模块控制回路参考地
-
-
-
3
PWM
开关管驱动信号
  
需外加驱动(如IX4427NTR)
5
0
V
4
Vcc
+15V
  
对外输出电流≤100mA
15.5
14.5
V
5
Relay
继电器控制信号
  
吸合:高电平
  
断开:低电平
  
5
  
0
  
V
6
Ready
PFC工作状态,OC输出
  
正常:导通
  
异常:关断
  
-
  
-
  
-
7
NULL
空脚,保证电气间距
-
-
-
8
Vdc
输出直流电压反馈
400
120
V
9
NULL
空脚,保证电气间距
-
-
-
10
Vac
交流电压经整流后输入
265V~
0
V
3.     Ready等效电路

三、 推荐电路

四、 可调参数说明
模块提供基本参数设置的功能,参数设定需要通过对模块编程完成,编程方法详见《五,编程使用指导》。参数表如下所示:
  
序号
  
参数说明
参数范围
1
PFC控制PWM频率(kHz)
20~133
2
Vdc控制目标(V)
120~400
3
Vdc欠压保护阈值(V)
< 500
4
Vdc过压保护阈值(V)
> Vdc控制目标考虑
5
Vac欠压保护阈值(VAC)
推荐:75~160
6
Vac过压保护阈值(VAC)
推荐:280Max
7
电流幅值限制(A)
1~15
8
电流采样电阻(mΩ)
推荐:5~10(根据功率做多个电阻并联处理)
9
上电预充电时间(ms)
100~59000(视母线电容大小而定)
10
PFC电压环Kp
0~32767
11
PFC电压环Ki
0~32767
12
PFC电压环Kd
0~32767
注:如有升级,参数表另行增删。
五、 编程使用指导
远程程序烧录。
六、 故障说明
板卡上装有一个LED指示灯,闪烁状态对应故障信息如下表:
  
序号
  
指示灯
故障信息
处理方法
1
闪烁1次
硬件过流故障
检查主回路是否出现短路或严重过载
2
闪烁2次
输入交流电压欠压
核查输入交流电压是否过低
3
闪烁3次
输入交流电压过压
核查输入交流电压是否过高
4
闪烁4次
输出直流电压持续欠压
核查输出直流电压是否持续处于过低
5
闪烁5次
输出直流电压持续过压
核查输出直流电压是否持续处于过高
6
闪烁6次
MCU过温保护
核查MCU周边环境温度是否过高
7
闪烁7次
电流采样回路故障
核查电流采样电阻是否损坏或者出现虚焊
注:由于模块为可编程PFC控制,所以上述各故障中对应的保护阈值,视实际参数而定。


使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2

主题

6

帖子

0

粉丝