无需OPC!WinCC直连多台S7-200 Smart的无线通讯教程来了

[复制链接]
120|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我又回来了|  楼主 | 2025-2-25 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试设备与参数
西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台
上位机:WinCC7.4 × 1台
达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB × 3块
主从关系:1主2从
通讯接口:RJ45接口
供电:12-24VDC
通讯协议:ModbusTCP/IP协议
传输距离:100米,1KM
本方案以WinCC和2台西门子S7-200SMART PLC为例,在ModbusTCP/IP协议下实现无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备,用户无需更改程序。
接线方式
1. 上位机与DTD418MB接线
2. PLC与DTD418MB接线
WinCC参数设置及测试界面
1.打开变量管理
2.添加新的驱动程序
3.添加2个不同地址的PLC
其中的“192.168.2.13”是cpu的ip地址。如果有多台PLC IP地址不同即可,需要在同一个局域网内。
4.画面设计
5. 画面控件与变量的关联
PLC参数设置
1. 编写一个启停程序
其中Q0.2和Q0.3是起保停
2. PLC的IP地址设置
3. 将程序下载到PLC
测试方法
1. 用WICC的Q0和Q1按钮控制PLC对应的Q点,同时在WINCC上监测Q点输出。
2. 给PLC的I点输入信号,看WINCC是否有监测到相应点的信号
3. 通过给PLC相应寄存器写入数值,看WINCC是否有对应的数值