发新帖我要提问
12
返回列表
打印
[电路/定理]

变压器一端断线,在另一侧如何检测到?

[复制链接]
楼主: nbsmaps
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-19 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
LcwSwust 发表于 2025-5-19 10:05
所以,还是没有进展?没有测电容?

好好研究一下,说不定你会发现一种新的能量传递方式.

没有一个月了,别打趣了。都头痛着呢,原副边真的没有电阻,电容值(电容表测的)也很小0.1都不到,

使用特权

评论回复
22
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-19 10:17 | 只看该作者
丙丁先生 发表于 2025-5-18 09:06
首先确定示波器A端在断线时的波形,等待2分钟,看是否还有,(排除磁场惯性),然后确定波形的频率和幅值 ...

是的,这是一个办法。但做不到,有网友也提示过用检测电压的变化来判断。但我的原边信号从10V-220V无规律变化的,取觉与前端的一个设备(是什么玩意我也搞不明白,输出一个电压给下面的电机一样的东西)要是电机这个东西只是一根线了,会烧,类似缺相,所以想做这样一个保护器,从电机两端并出线,经变压器,要是从控制器到电机的线断了,也就是电机两端只要有一条不通了,我就能断电源。   但现在原边的电压一变化,就没法确定是断线引起的降压,还是控制器本身降压

使用特权

评论回复
评论
nbsmaps 2025-5-19 10:31 回复TA
@LcwSwust :是的,现在是没接电机,我用信号源模拟都检测不了。 原因接的是信号,副边接的是示波器 
LcwSwust 2025-5-19 10:27 回复TA
电机转动时,绕组本身有自感电动势,会发电,这个要注意。 
23
LcwSwust| | 2025-5-19 10:24 | 只看该作者
nbsmaps 发表于 2025-5-19 10:11
没有一个月了,别打趣了。都头痛着呢,原副边真的没有电阻,电容值(电容表测的)也很小0.1都不到, ...

建议上传实物照片,并确保你的测试仪表(万用表、示波器等)本身没问题。
听说 有个人发现家里到处都带电,最后确定是电笔坏了。

使用特权

评论回复
24
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-19 10:28 | 只看该作者
先谢谢大家的思路,补充说明一下:可能我原来描述不详。1、原边输入的信号是一个变化的交流,电压从10V--220V变化,变化是没规律的,决定于上位机器(控制器的输出,这个控制器是什么作用,我也不知道,只输出两个线给电机一样的一个设备运行,根据电压变化来确定转动的速度与角度)2、目的,因为电机一样的设备,与控制器只连一条线时两个都容易烧,我理解为缺相一样。所以从电机这个设备并出两条相来检测到电机的信号线有没有断  3、变压器副边出来,因电压小时很小,大时很大,所以都经过放大整形限流后去检测的。 现在问题:副边只并接电阻,用示波器测量电阻两端信号,发现不管原边是断线还是没断,副边做不到信号有或没有变化,只是大小变化。在原边也并接10K电阻与0.1UF电容,也没做到有或没有,只是电压变化会很明显。大约能有10倍。 还是做不到检测。现在使用变压器的目的是,就是为了缩小副边的信号,从而使用得最大电不超过限值,最小电压经放大后也能检测。

使用特权

评论回复
25
LcwSwust| | 2025-5-19 11:03 | 只看该作者
这样吧,针对这个情况 :
“220V转12V的变压器,220V端只接零或火,副边万用表就有电压,副边并个8R电阻,还是有电压”

建议楼主上传一下实物照片,看看你咋测的,以及具体的电压值,咱对比一下。

使用特权

评论回复
26
xch| | 2025-5-19 11:51 | 只看该作者
nbsmaps 发表于 2025-5-19 10:07
光隔如何测?当原边只有信号,第二原边电压太高,串电阻,测不了小信号,串小阻光藕受不了。 ...

不是测通断吗? 还有啥小信号?多小

使用特权

评论回复
27
xch| | 2025-5-19 12:12 | 只看该作者

使用特权

评论回复
28
xch| | 2025-5-19 12:21 | 只看该作者
nbsmaps 发表于 2025-5-19 10:07
光隔如何测?当原边只有信号,第二原边电压太高,串电阻,测不了小信号,串小阻光藕受不了。 ...

10~220VAC 信号不小,动态范围也就22倍。串个电阻,限制220V 的电流在20mA以下光耦都受得了。建议限制在1mA左右。
光耦输出用MCU ADC检测滤波可以省去滤波电容。数学太差的话,就外加低通滤掉50HZ

使用特权

评论回复
29
xionghaoyun| | 2025-5-19 14:18 | 只看该作者
nbsmaps 发表于 2025-5-19 10:10
电桥没试过,原边电压从10-220V变化,

与正常的对比电感量(有些坏一些但没全坏)

使用特权

评论回复
30
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-20 12:01 | 只看该作者
xch 发表于 2025-5-19 12:21
10~220VAC 信号不小,动态范围也就22倍。串个电阻,限制220V 的电流在20mA以下光耦都受得了。建议限制在1 ...

220V限制1MA 的话,10V时这个LED还能导通吗? 10V/200K=1/20=0.05V了,按10V 1MA计算,电阻只能10K,那么220V 20MA,10K电阻也不够。上面的光隔电路有试过的,不是光隔坏,就是小电压检测不到。至于后级,这个直接到单片机,我只检测1S内有高低电平变化,就认为有信号了。正常了

使用特权

评论回复
评论
xch 2025-5-20 12:29 回复TA
光耦比绝大部分变压器靠谱。因为变压器几乎都是中国造的。原先四机部标准的变压器全国就没几家会造出来。特别是小功率变压器。几乎就找不到能过3.5KV绝缘测试的。所以山寨充电器老是弄死人。 
31
xch| | 2025-5-20 12:22 | 只看该作者
nbsmaps 发表于 2025-5-20 12:01
220V限制1MA 的话,10V时这个LED还能导通吗? 10V/200K=1/20=0.05V了,按10V 1MA计算,电阻只能10K,那么2 ...

10V/200K(Ohm) = 0.05mA ,不是等于0.05V。
光耦的传输系数就算100% ,光电管输出50uA*470Ohm = 23mV。 一般12 bitADC 的MCU可以分辨1mV。有20倍余量。因为是半波整流,计算输出减半实际余量是10倍左右。
220V 时,输出有230mV左右 。距离饱和也有将近10倍余量。

选电阻要折中考虑。并且用两只电阻串联在220VAC回路中比一只可靠。

使用特权

评论回复
32
一事无成就是我| | 2025-5-20 16:16 | 只看该作者
nbsmaps 发表于 2025-5-19 10:28
先谢谢大家的思路,补充说明一下:可能我原来描述不详。1、原边输入的信号是一个变化的交流,电压从10V--22 ...

加个零序互感器就解决问题,烧设备表示另有功率回路,不断线沿设置两线返回,否则就只有单线有电流。至于零序电流设置多少,自己找用户了解。

使用特权

评论回复
33
zchong| | 2025-5-20 19:35 | 只看该作者
感觉是测量方法的问题,仔细梳理一下各个回路,看看是不是有意想不到的“回路”。

使用特权

评论回复
34
lfc315| | 2025-5-21 09:15 | 只看该作者
尝试在初级次级中间加1层屏蔽隔离层,接地。

使用特权

评论回复
评论
集成 2025-5-25 15:17 回复TA
变压器本身就不抗干扰,加屏蔽层,在输入端并电容。 
35
lfc315| | 2025-5-21 09:36 | 只看该作者

或者用个高压三极管给光耦限流。

使用特权

评论回复
36
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-21 09:56 | 只看该作者
lfc315 发表于 2025-5-21 09:36
或者用个高压三极管给光耦限流。

这个线路看着好象可以,我明天搭一个试下,谢谢。到时来返馈结果

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则