[家电应用] 家电面板触摸按键误触发,软件消抖到底该放中断还是主循环?

[复制链接]
254|22
白马过平川 发表于 2026-8-22 12:40 | 显示全部楼层
我建议使用中断加状态机的方式,中断里只做标志位的设置,主循环中根据状态机来处理消抖逻辑,这样可以兼顾实时性和稳定性。
她已醉 发表于 2026-9-4 15:59 | 显示全部楼层
中断里做延时消抖就是给自己埋雷,当年某款饮水机项目因此漏过水位报警中断,召回血亏。你的TTP223输出速率多少?如果低于10Hz可以直接放弃中断,纯定时器轮询更稳。
幸福小强 发表于 2026-9-4 16:50 | 显示全部楼层
软件消抖逻辑绝对不要放在中断服务函数里面执行!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册