朝生 发表于 2026-6-20 08:14 | 显示全部楼层
中断服务函数编写正确,但未启动带it后缀的启动函数,导致中断无法响应。记得启动函数是让中断生效的关键步骤。
SophiaOP 发表于 2026-6-20 19:02 | 显示全部楼层
检查TIM3的DIER寄存器,确保UIE(更新中断使能位)被正确设置。同时,确保HAL_TIM_Base_Start_IT被调用以启动定时器中断。
线稿xg 发表于 2026-7-13 15:15 | 显示全部楼层
波形正常,硬件问题不大,可能问题出在TIM初始化或中断设置代码上,仔细对照例程检查这些部分。
AIsignel 发表于 2026-7-17 14:04 | 显示全部楼层
在PWM模式下,需启用更新中断,标志位才会正确设置。
鹿鼎计 发表于 2026-7-21 11:32 | 显示全部楼层
先关闭PWM,测试定时器中断回调是否正常,确认无误后再开启PWM。