[LKS32 软件] 相电流采样波形带毛刺怎么调?

[复制链接]
663|46
明日视界 发表于 2026-10-10 18:35 | 显示全部楼层
PWM同步采样触发时机配置,首先确定采样频率,然后根据电机运行速度调整PWM周期,最后设置触发器在PWM周期的适当位置,确保采样同步。
单芯多芯 发表于 2026-10-12 15:00 | 显示全部楼层
平行长走线可能导致共模干扰,简单增加滤波器难以消除,最好修改电路板布局。
未来AI 发表于 2026-10-12 23:35 | 显示全部楼层
仪表放大器增益调整会影响滤波效果,因为增益变化会影响信号幅度和噪声水平,进而影响滤波后的信号质量。
digit0 发表于 2026-10-13 09:50 | 显示全部楼层
采样电阻的选型主要考虑其阻值和功率耗散。阻值根据所需采样电流和电压来定,功率耗散需大于工作电流乘以电压的乘积。
星辰大海不退缩 发表于 2026-10-14 14:30 | 显示全部楼层
相电流毛刺多为采样点落在PWM开关边沿所致,建议把采样窗口移到中心对齐区,同时加RC滤波并检查地线回路,LKS内置运放增益别太高。
LinkMe 发表于 2026-10-15 09:51 | 显示全部楼层
检查采样频率和滤波器的截止频率,确保它们相互匹配,以避免信号失真。
中国龙芯CDX 发表于 2026-10-17 12:00 | 显示全部楼层
毛刺多半来自采样点落在开关沿附近或地弹噪声,建议把ADC采样时刻对准PWM中点并加RC滤波,再检查运放增益带宽和PCB布局。