[电机驱动专区] HC32F4A0 多路 ADC 轮采,切换通道时电压读数跳变,硬件滤波电路推荐?

[复制链接]
511|69
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-13 20:56 | 显示全部楼层
切换通道后加入足够采样保持时间,前两次采样丢弃;硬件上每通道加 RC 低通(如 1kΩ+10nF),注意源阻抗匹配,跳变可明显改善。
AIsignel 发表于 2026-9-14 12:36 | 显示全部楼层
ADC采样时间要适中,太短可能错过跳变,太长则增加延迟。
szt1993 发表于 2026-9-14 00:20 | 显示全部楼层
多路轮采跳变常见于采样保持时间不足和通道串扰,建议降采样率、加长保持时间,每路加 RC 滤波,切换通道后丢弃第一笔数据。
小熊01 发表于 2026-9-14 19:03 | 显示全部楼层
电路搭建完毕,软件设置要同步跟上,确保无信号跳变问题。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-9-14 22:07 | 显示全部楼层
切换通道后先丢弃前几次采样,通道建立稳定再取值;输入端加RC滤波并控制采样窗口可消除跳变。
理想阳 发表于 2026-9-16 09:08 | 显示全部楼层
电压波动会让ADC的测量值不稳定,尤其在多通道快速切换时,电流冲击会导致误差加大。
流星flash 发表于 2026-9-15 17:16 | 显示全部楼层
这电路能滤除高频噪声,用电容和电阻简单搭建。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-16 06:40 | 显示全部楼层
多路ADC轮采要注意采样电容残留,切换通道后加一段丢弃采样,或降低源阻抗再采。
天天向善 发表于 2026-9-19 09:51 | 显示全部楼层
硬件滤波主要是为了减少噪声,让ADC获取更稳定的信号。
中国龙芯CDX 发表于 2026-9-19 20:20 | 显示全部楼层
多路ADC轮采切换通道读数跳变,建议切换后丢弃前几次采样,适当加长采样保持时间,输入端加RC低通滤波可明显改善。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部