|
防雷工程的核心逻辑是“接闪—引下—泄流”三位一体。避雷针选型、接地系统部署与接地电阻指标三者构成完整系统,不可割裂。防雷工程能否长期安全运行,关键不在于单独选用高性能避雷针或降低接地电阻,而在于接闪器、引下线、接地装置、等电位连接和电涌保护形成完整的雷电流泄放路径。 避雷针的类型与工作原理 避雷针的工作原理基于尖端放电效应。雷暴天气中,雷云与地面之间形成强电场,避雷针尖端聚集电荷,更早与雷电通道形成放电路径,将雷击点汇聚于自身,再通过引下线和接地装置将雷电流安全引入大地。 当前工程中常见的避雷针主要有以下几类。普通直击雷避雷针由金属导体制成单根针状装置,高度一般2~60米,通过针尖电场集中效应实现接闪,保护范围有限,按经验公式约为针高的1.5~2倍。放射型多针避雷器由多根金属针组成星形或伞形结构,可形成多个放电通道,保护半径一般为单针的1.3~1.5倍。提前放电避雷针(ESE) 内置触发装置,可在雷击形成前提前释放上行先导,提前放电时间ΔT为15~60μs,对应保护半径20~100m,符合《NF C 17-102》标准,国内参考《QX/T 285-2007》技术规范。离子触发式避雷针通过电子触发或电晕放电产生高电场离子,触发电压10~20kV,响应时间不超过10μs,适用于变电站、数据中心等高安全等级场所。 地凯科技防雷工程接地系统的部署要求 依据GB 50057-2010,建筑物防雷分为三类:第一类防雷建筑物滚球半径为20m,第二类为30m,第三类为45m。接地装置通常采用水平接地体和垂直接地极组合布置。水平接地体采用40mm×4mm热镀锌扁钢或直径不小于10mm镀锌圆钢,埋深不小于0.6m;垂直接地极采用直径16~20mm镀锌圆钢或铜包钢,长度宜为2.5m,间距不小于5m,且垂直接地极间距不宜小于其长度的2倍。接地体之间的连接应采用放热焊接或双面压接,接触电阻不大于0.03Ω。 接地电阻方面,第一类防雷建筑物不应大于1Ω,一般防雷建筑物不应大于4Ω;对于电子信息系统机房等敏感场所,共用接地装置的接地电阻应不大于1Ω。在高土壤电阻率地区,可采用电解离子接地极,产品符合DL/T 1314-2013《电力工程用缓释型离子接地装置技术条件》。 地凯科技避雷针、避雷带与接地装置的完整网络构建 完整的防雷接地网络由接闪器、引下线、接地装置、等电位连接四个环节组成。避雷针不应孤立安装,所有避雷针应采用避雷带或等效环形导体相互连接。避雷带沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位敷设,第二类防雷建筑物屋面网格不大于10m×10m或12m×8m,第三类不大于20m×20m或24m×16m。 引下线方面,第一、二、三类防雷建筑物引下线平均间距分别不宜大于12m、18m和25m,且不少于2根,沿建筑物四周均匀或对称敷设。当利用钢筋混凝土柱内主钢筋作引下线时,钢筋直径不应小于16mm,引下线上端与接闪器焊接,下端与基础接地网可靠连接。对于高层建筑,从首层起每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成均压环,所有引下线、建筑物内金属物体等均与均压环连接。 接地装置优先利用建筑物基础钢筋网作为自然接地体,当自然接地体不能满足要求时,在建筑物四周敷设人工接地环网,与引下线形成等电位连接。屋顶金属设备基座、金属管道、栏杆等均需与避雷带等电位焊接,确保整个防雷系统形成电气贯通的低阻抗泄流通道。避雷针/接闪带 → 多路引下线 → 环形接地体 → 垂直接地极或基础接地体 → 大地 避雷针负责“接闪”,避雷带和接闪网负责扩大屋面的接闪覆盖并将多个接闪点连成整体;引下线负责将雷电流分流向下;环形接地体、基础钢筋及必要的垂直接地极则负责把雷电流扩散到土壤中。 对于第二、三类建筑物,GB 50057-2010要求外部防雷装置接地宜与电气、电子系统接地共用接地装置,并与进入建筑物的金属管线实施等电位连接。这样不仅能够形成低阻抗泄流路径,还能降低雷击时建筑物不同金属部位之间的电位差。 接地施工中,接地体的形式应根据土壤电阻率、建筑基础条件和接地要求确定,可采用基础钢筋作为自然接地体,也可增设人工环形接地体及垂直接地极。埋地连接宜采用放热焊接;采用普通焊接时,应对焊接部位进行防腐处理。 因此地凯科技认为,真正可靠的防雷接地工程不是简单安装一根“高避雷针”,而是通过接闪杆、避雷带、接闪网、多路引下线、环形接地体、基础接地和等电位连接构成闭合、连续、可检验的防雷网络,使雷电流从空中接闪到地下泄流始终具有明确路径。对于高层建筑、厂房、石油化工、景区、通信设施等复杂场所,还应进一步结合防侧击、间隔距离、防雷电磁脉冲及SPD等措施进行系统设计。
|