[STM32G4] G4 的注入通道和规则通道抢一个 ADC,采样节奏全乱了

[复制链接]
11|10
Bblythe 发表于 2026-11-17 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机控制,STM32G431,一个 ADC 既要采三相电流(规则通道,定时器触发),又要采母线电压和温度(注入通道,软件触发)。

单独跑都没问题,一起跑就乱。规则组的采样间隔变得不均匀,有时候还会丢掉一次转换。

开始以为是触发冲突,把注入组的触发源从软件改成定时器,还是乱。

看手册才明白,G4 的 ADC 只有一个转换单元,注入组优先级高于规则组。注入转换一旦触发,会打断正在进行的规则序列,而且规则序列被中断后是从头开始重新转换,不是接着来。

我的规则组配的是 3 个通道扫描(三相电流),注入组插进来一次,规则组就重来一遍,采样时间直接翻倍,间隔当然不均。

改法是把两组分开到不同 ADC。G431 有 ADC1 和 ADC2,电流用 ADC1 规则组 + DMA,母线电压温度用 ADC2 注入组。两个 ADC 可以同步启动,也可以独立跑。

改完之后规则组间隔稳定在 50 微秒,注入组 1ms 一次,互不干扰。

还有一个细节,G4 的 ADC 有个 oversampling 功能,可以对注入组单独开,16 倍过采样把温度采样的噪声压下去,代价是转换时间变成 16 倍。

现在三相电流的采样点严格对齐 PWM 中心,纹波很小。
Pulitzer 发表于 2026-11-17 15:11 | 显示全部楼层
50 微秒的规则组间隔够用吗?我们做 FOC 是 25 微秒一次。
帛灿灿 发表于 2026-11-17 15:16 | 显示全部楼层
采样点对齐 PWM 中心这条关键,偏一点电流纹波就上来了。
香水城 发表于 2026-11-17 15:18 | 显示全部楼层
嗯 我们可以将注入通道简单理解为高优先级的规则通道,能抢占普通规则通道优先转换。
周半梅 发表于 2026-11-17 15:20 | 显示全部楼层
过采样对温度信号很合适,16 倍能把噪声压下去一半以上。
公羊子丹 发表于 2026-11-17 15:24 | 显示全部楼层
注入组打断规则组要重头来,这个特性手册写得很含糊,我当初也困惑很久。
万图 发表于 2026-11-17 15:28 | 显示全部楼层
单 ADC 的方案也不是不行,把注入组放慢,1ms 一次影响不大。
童雨竹 发表于 2026-11-17 15:32 | 显示全部楼层
两组分到不同 ADC 是正解,G4 有两个 ADC,不用白不用。
Clyde011 发表于 2026-11-17 15:37 | 显示全部楼层
DMA 传输要注意循环模式和普通模式的区别,用错了数据只更新一次。
Wordsworth 发表于 2026-11-17 15:41 | 显示全部楼层
G4 的 ADC 有 5 个,配置的时候要注意哪些是快速通道,别混用。
Uriah 发表于 2026-11-17 15:45 | 显示全部楼层
老方案是外部 ADC 加多路模拟开关,采样不同步,做完 FOC 效果很差。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

206

主题

9149

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部