RS485半双工总线用N32G430做从机,最麻烦的不是收发本身,而是DE方向引脚什么时候翻转。切早了末字节被截断,切晚了总线多占一段时间,从机应答会互相打架。
几个关键点:
1、USART配成单线半双工模式,TX引脚复用为双向,RX脚不用接。这种模式下硬件自己控制收发切换,但DE仍要软件管。
2、判断"真的发完"不能用TXE,TXE只表示数据从缓冲搬进了移位寄存器。要用TC标志,TC置位才代表最后一个字节移出完毕,这时才能把DE拉低。
3、DE拉低后到下一次拉高之间留一个字节时间的间隔,实测至少20us,否则从机侧会认为帧还没结束。
4、接收端在总线空闲时把DE拉低,同时清掉可能残留的接收标志,避免上一帧的噪声被当成新帧头。
实测:9600波特率、总线上挂8个从机,按上面时序做以后误码基本消失。
坑点:DMA发送时更难判断尾字节,注意DMA传输完成中断只表示数据搬完,还要等USART的TC,两个标志都到才算真发完。 |