[经验分享] Megawin MG82F6D17掉电检测与看门狗复位源判别,避免把掉电误判成程序跑飞

[复制链接]
9|2
AdaMaYun 发表于 2026-11-18 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG82F6D17做小家电控制,设备偶尔会莫名重启,日志里只看到一次复位记录,分不清是掉电、看门狗还是外部复位。把复位源判别加上以后问题很快定位了。
做法:
1、上电先把复位源标志寄存器读出来存进一份不掉电的变量区,再清标志。晚一步清就什么都查不到。
2、掉电检测阈值要留够余量。母线电压经过整流滤波后纹波不小,阈值贴着正常工作下限设会频繁误触发。实测阈值设到额定电压的80%左右比较稳。
3、掉电中断里只做最要紧的事:关输出、把关键参数写进EEPROM。EEPROM写入耗时几百微秒,母线电容的储能要能撑住这段时间,电容容量按最坏情况算过一遍。
4、看门狗喂狗位置要放在主循环唯一的入口处,不要散落在各个任务里。散着喂等于没喂,某个任务卡死照样能喂上。
5、判别出是看门狗复位时,把当时的PC值或任务编号存起来,下次上电读出来就能直接定位卡在哪个环节。
实测:加了判别以后两小时内定位到是EEPROM写入期间看门狗超时,把喂狗点移到写之前解决。
坑点:掉电检测中断优先级要设成最高,比串口和定时器都高,不然正在处理串口数据时掉电,中断被压住,参数就写不进去了。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-18 23:02 | 显示全部楼层
掉电检测建议用PVD或BOR优先判据,看门狗复位源读RSTFLAG区分,程序入口先记录标志再清,避免误判。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-18 23:26 | 显示全部楼层
掉电检测建议用电源监测模块的BOR中断及时保存现场,配合复位源寄存器区分看门狗与掉电复位,必要时留NV标志位做二次确认,避免误判跑飞。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

576

主题

3789

帖子

6

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部