又见江南雨 发表于 2026-11-26 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接调高CAD阈值寄存器数值,配合软件防抖就能大幅降低误判率。‌

🎚️ 阈值寄存器核心调整
找到射频配置里的cad_threshold参数,默认值一般是0x10,从‌0x20‌起步逐步上调。
每次加0x08测试误触发频率,直到误判几乎消失,同时保证正常信号仍能被检测到。
阈值别超过0x40,否则会出现漏检,连正常数据包都识别不到。
⚙️ 配套软件优化
不要一触发CAD中断就判定信道忙,加软件防抖:连续2次CAD检测都触发,才标记信道占用。
把CAD检测窗口从默认1ms拉长到3~5ms,过滤窄带突发噪声的误触发。
不要直接用裸rf_set_cad(),手动指定CAD检测带宽和当前通信速率匹配,避免带宽不匹配引入误判。
📶 硬件辅助降误判
确认射频前端SAW滤波器带宽和当前工作信道匹配,滤除带外强干扰。
给VDDA和VDD_RF引脚补全0.1μF高频去耦电容,电源噪声会直接拉高CAD误判概率。
调整完后在实际干扰环境下跑24小时老化测试,就能找到误判率和检测灵敏度的最优平衡点。