[信号传感和变送] 智能防雷与防静电在线监测及接地电阻方案

[复制链接]
8|0
地凯科技 发表于 2026-11-25 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷与防静电安全都依赖可靠的接地和等电位连接。接地导体腐蚀、连接点松动及土壤条件变化,均可能影响接地性能。人工检测多为定期测量,难以连续反映运行变化。在线监测通过传感器和通信模块采集数据,为趋势分析、异常告警和维护安排提供依据。
一、地凯科技接地电阻测量方式:回路法与三线法
回路法(互感器法):利用互感器在既有接地回路中测量,通常无需断开接地引下线,适用于存在闭合回路及并联接地支路的系统。开合式便于既有导体安装,闭合式按导体和安装空间配置。测得的是回路等效电阻,受并联支路影响,不能等同于单根接地极的独立电阻;现场无有效闭合回路时,不宜采用。
三线法(电压电流法):通过被测接地装置、辅助电流极和辅助电位极构成测量回路,施加测试电流并测量电压降,按R=U/I计算电阻。该方法适用于可布置辅助电极的场所。在线安装须结合土壤和接地网条件确定电极位置、间距,避免地下金属体及其他接地回路干扰。两种方式不能仅按量程互换,应先核实现场接地拓扑和测试条件。
二、地凯科技智能防雷在线接地电阻监测模块及参数选型
回路法设备:DK-CJ/R fc为PA66外壳、开合式互感器,带LCD,量程0.01~200Ω,Ex ia IIB T3 Ga,RS485或4G,DC9~24V外部供电;DK-CJ/R J为不锈钢防爆箱、闭合式互感器,无LCD,Ex db mb IIC T6 Gb,RS485或4G,DC9~24V外部供电;DK-CJ/R Jc同为闭合式回路测量,采用LoRa通信,外部供电。
三线法设备:DK-CJ/R X采用电压电流法,4.7英寸触摸屏,量程0.01~1000Ω,钣金箱体或防爆箱体,室内或室外安装(室外需防护),RS485通信,AC220V外部供电。
配套监测设备包括:DK-CJ/PW雷电峰值记录仪,罗氏线圈内径5~60cm,雷击电流范围±(3kA~200kA),功耗≤3W,RS485、DC9~24V,可记录雷击峰值、时间和次数;DK-LY雷电预警设备,大气电场范围±20kV/m、分辨率1V/m,雷击电流监测范围2kA~200kA,功耗≤3W,RS485或4G,标称提前10~15分钟预警,实际受天气过程影响,AC220V或太阳能供电;ES-G静电在线监测装置,采用静电感应技术,检测量程±30kV,Ex ia IIC T6 Ga,RS485、DC9~24V,可用于储罐区、装卸区及化工生产等静电敏感场所。
三、地凯科技智能防雷系统部署与应用
储罐区、石化装置仓库、装卸区及大型建筑,可按风险配置接地电阻模块、雷电峰值记录仪、雷电预警和静电监测装置。接地电阻监测点应覆盖关键接地支路;回路法先确认回路连续性及并联路径,三线法应预留辅助电极和测试线通道。危险区域须核对防爆标志与现场区域、气体组别和温度组别。
设备投运前,以现场基准值校核在线数据,并检查接线、供电和通信;告警阈值按设计要求和现场基准设定。RS485、4G或LoRa数据接入管理平台后,可关联分析接地电阻变化、雷击峰值与次数、雷电预警和静电状态,形成监测、告警、核查、维护闭环。在线数据出现异常时,应结合现场复测和接地连接检查判断,不能仅凭单次读数认定接地装置失效。
四、智能防雷电涌保护器及状态智能感知
末端电气设备的防护同样不容忽视。系统配置的电源电涌保护器(SPD,如地凯DK-n系列)根据供电线路场景选择,冲击电流Iimp达15kA~25kA,标称放电电流In达10kA~80kA。与之匹配的后备保护器(DK-T n)响应时间≤1ms,确保工频短路时的安全脱扣。
为了避免SPD老化失效导致防护形同虚设,SPD状态监测装置(DK-CJ/ATJ)被同步接入。该装置实时监测SPD的雷击次数、劣化状态、脱扣状态以及设备温度与寿命,带故障告警功能,并通过RS485通讯将数据上传至控制室,确保防护体系始终处于闭环有效状态。
设计、检测和管理可参考GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》、GB/T 21431—2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》、GB/T 38121—2023《雷电防护 雷暴预警系统》及GB 12158—2024《防止静电事故通用要求》。设备配置与验收仍应结合工程设计、现场危险区域划分和产品技术文件确定。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

324

主题

324

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部