老表们谁做过继电器过零触发和关断,请贴出来大家欣赏

[复制链接]
5629|9
 楼主| zenyin 发表于 2008-5-26 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控硅做过零触发已经是非常成熟的技术了,但可控硅导通总有VGS+VAS=0。6+0。2V电压(正因为有这个电压才能自保),就以控制一个2000瓦电炉为例,其功耗将达到7W,散热很烦,还有对感性负载一般还不能用。而继电器导通可以认为是理想导线,还强弱电隔离,能让继电器随着市电周波同步地过零导通和关断吗?
forthlab 发表于 2008-5-26 12:37 | 显示全部楼层

好像在过零的可控硅上并联一个继电器

可控硅先导通,然后继电器再导通.
断开的时候 相反.
aibxyz 发表于 2008-5-26 13:45 | 显示全部楼层

haha

刚毕业弄过一个
用单片机读LM324的过零值,然后控制继电器。。。。
 楼主| zenyin 发表于 2008-5-28 08:11 | 显示全部楼层

forthla兄弟好思路,并联错字了,按你的思想该是串联?

请问12V继电器用交流驱动会怎么样?会震动吗?
xwj 发表于 2008-5-28 08:15 | 显示全部楼层

真淫真早啊, 是并联哦

自己去想想!
t.jm 发表于 2008-5-28 08:58 | 显示全部楼层

搞不懂,继电器过零触发?

继电器吸合时间不考虑吗,提前投弹怎么把握?
yewuyi 发表于 2008-5-28 13:20 | 显示全部楼层

机械继电器?

机械继电器可以数脉冲个数的方式控制,想移相控制恐怕不太好弄,因为继电器的电器寿命和机械寿命以及吸合/释放的时间都不能满足移相的要求。


如果是数脉冲个数的方式的话,过零不过零就不重要了,因为这个时候不需要可控硅了,只要把周期拉长点满足电气寿命和机械寿命就可以了。

至于可控硅控制继电器就不知道怎么回事情了,没见过,但估计串联没戏,并联没想明白是怎么回事情,可能是用可控硅控制小负载继电器(电流小,当然热量就小了),然后再用继电器控制大负载电炉把,但似乎中间还有点问题……

如果感觉控制2000W的电热炉时,可控硅热量太大不好散热的话,你可以改为直流方式用MOS管做嘛,呵呵,那样的话,热量到是小了很多的嘛,至于可控硅不好做感性负载,那肯定的了,可控硅控制感性负载需要做负载电流的过零检测,呵呵,你做不好这个,当然是有难度的嘛。


做地板上看看谁解决‘真淫’的问题

forthlab 发表于 2008-5-28 15:39 | 显示全部楼层

我记得大功率的UPS的旁路切换就是用的这个思路

很多年以前培训过,看过图纸,还有点模糊印象.
因为功率很大,所有要用继电器,但为了保证切换时间,还要并联可控硅.
zusen 发表于 2008-5-28 16:43 | 显示全部楼层

呵呵,看你的应用了

继电器的吸合和断开是有一定的延时的,看你的具系应用,这点应该注意
gx_huang 发表于 2008-6-1 09:28 | 显示全部楼层

2楼的正解!

国内大部分的无功功率补偿器都是采用这个方案。
过零可以消除瞬间大电流,继电器可以降低导通功耗!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

90

主题

393

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部