zhjyuanji|  楼主 | 2013-7-2 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有做过本安防爆的同志吗??本人最近在研究本安的一些内容,也参考了一些其他公司的安全栅关联设备,发现他们外壳上都标有一些本安参数,比如Co,Lo等等,现在本人有个疑问就是,外壳上标的Co是不是就是GB3836.4上后面表格中的最大允许电容,还有就是安全栅的针对板子上的最大允许电容计算问题,是简单的累加呢还是另有算法,如果输出是通过变压器隔离输出的话,变压器两边的电容都要算呢还是只算变压器本安测的电容??请高人指点

相关帖子

沙发
lxp1413801| | 2014-6-1 19:03 | 只看该作者
co 和lo是实验室做实验做出了的数据

使用特权

评论回复
板凳
AD797| | 2014-6-3 01:35 | 只看该作者
去防爆站认证的时候由他们给出